Pagina 1 di 2
Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 10:34
da cristian_86
Ciao a tutti. Sono qui a chiedere aiuto non sapendo dove sbattere la testa.
Situazione : abitazione con tapparelle motorizzate controllate da relè temporizzati. Praticamente premi bottone su si alzano, premi ancora si fermano. In caso contrario vanno a fine corsa. Inoltre è presente un relè con pulsante che le comanda tutte assieme con stessa logica.
Installato Shelly in aggiunta per comandare il tutto da remoto, configurato, premo pulsante applicazione tapparelle si alzano, ripremo e si abbassano. Non mi permette di Fermarle quando voglio. Se setto un time per open e uno di close non lo rispetta. Provato di tutto. Cosa posso fare? Altri con stessa esperienza? Grazie mille a tutti
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 12:29
da Mala
Come hai impostato gli ingressi allo shelly?
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 15:27
da cristian_86
Mala ha scritto: ↑domenica 18 ottobre 2020, 12:29
Come hai impostato gli ingressi allo shelly?
Se ho capito bene la domanda... un Filo per la salita su un contatto e filo per discesa sull'altro.. Shelly da input ai relè temporizzati in parallelo al pulsante fisico già esistente
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 17:28
da Mala
Allora, l’installazione dello shelly è sbagliata.
Tu devi mettere gli O1 e O2 dello shelly che vanno al motore (salita e discesa) quello che arrivava dai pulsanti devi metterlo su SW1 e SW2.
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 19:52
da cristian_86
Mala ha scritto: ↑domenica 18 ottobre 2020, 17:28
Allora, l’installazione dello shelly è sbagliata.
Tu devi mettere gli O1 e O2 dello shelly che vanno al motore (salita e discesa) quello che arrivava dai pulsanti devi metterlo su SW1 e SW2.
Grazie per l'aiuto innanzitutto ma non mi è molto chiaro. ogni tapparella ha il suo relè normale e il suo tasto fisico. Poi c'è un interruttore generale per il sali e scendi di tutte assieme. Attualmente il sali e scendi è collegato su O1 e O2 e le tapparelle aprono tutto o chiudono tutto. Se metto su sw1 e sw2 non si muove nulla, nemmeno dal pulsante fisico. Non capisco se sbaglio qualcosa o se non è gestibile il tutto tramite un unico relè.
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 20:31
da Mala
Scusa ma che relè hai?
Secondo me se sostituisci il vecchio relè con lo shelly 2.5 e metti uno shelly 2.5 o uno shelly I3 sul generale riesci a fare quello che vuoi.
Se vuoi mantenere i relè attuali devi mandare lo schema di collegamento che ha iper studiare una soluzione d’integrazione.
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 20:50
da cristian_86
Mala ha scritto: ↑domenica 18 ottobre 2020, 20:31
Scusa ma che relè hai?
Secondo me se sostituisci il vecchio relè con lo shelly 2.5 e metti uno shelly 2.5 o uno shelly I3 sul generale riesci a fare quello che vuoi.
Se vuoi mantenere i relè attuali devi mandare lo schema di collegamento che ha iper studiare una soluzione d’integrazione.
Relè Vimar.
In pratica c'è un relè per ogni tapparella inseriti su scatole di derivazione. Tutti i relè convogliano su un unico generale che permette di alimentarli tutti assieme. Quindi ogni singolo relè alimenta un singolo motore.
Per logica avevo collegato quindi il generale(2 fili rosso e grigio) su O1 e O2 pensando che il funzionamento fosse lo stesso del pulsante generale.
L'interruttore generale fisico funziona in questo modo: premo su e inizia ad aprire tutto; ripremo e blocca. Premo giù chiude;ripremo di blocca. In caso contrario arriva a fine corsa in entrambi i sensi.
Nell'applicazione Shelly clicco su e partono tutti, clicco pausa e non succede nulla. Riclicco e tutte scendono.
Non conosco lo shelly i3
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 21:35
da Mala
Io ti consiglio di mettere o shelly per ogni motore. Così riesci ad avere la percentuale di apertura e puoi comandare da remoto anche la singola tapparella.
Segui lo schema di montaggio indicato nelle istruzioni e consideri i relè temporizzati come se fossero i pulsanti interbloccati
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: domenica 18 ottobre 2020, 22:25
da cristian_86
Mala ha scritto: ↑domenica 18 ottobre 2020, 21:35
Io ti consiglio di mettere o shelly per ogni motore. Così riesci ad avere la percentuale di apertura e puoi comandare da remoto anche la singola tapparella.
Segui lo schema di montaggio indicato nelle istruzioni e consideri i relè temporizzati come se fossero i pulsanti interbloccati
Cavolo era la mia preoccupazione doverne prendere uno per tapparella. Alternative non ce ne sono mi par di capire...
Re: Shelley 2.5 e relè temporizzati
Inviato: lunedì 19 ottobre 2020, 7:14
da Mala
Io ti ho detto cosa fare per avere la funzionalità completa.
Puoi anche solo simulare l’interruttore generale ma bisogna studiare lo schema attuale che tensioni ci sono in gioco e comunque personalmente io non farei questo perché non avresti neanche lo stato delle tapparelle, quindi andresti a comandare da remoto senza avere un feedback.