Pagina 1 di 1

Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: martedì 20 ottobre 2020, 20:24
da Acidstream
Ciao a tutti,
ho provato a collegare due punti luce di una presa allo shelly 2.5 senza successo: sicuramente sono io negato e ho bisogno di aiuto.

Mi serve una spiegazione a prova di bambino :mrgreen:

Questa è la mia presa (in allegato) e:
- mi interessa pilotare con lo shelly la luce 1 e 2 (non la tre), sono luci gestibili solo da questi due interruttori
- il filo nero è la fase, gli altri non ho ben capito cosa sono
- ho capito solo (e potrei pure sbagliare) che la fase dello scelly (L) va collegata in serie con il filo nero

Gli altri collegamenti non li ho capiti :( sulla base della foto sapete aiutarmi per capire come "modificare" o collegare i cavi?

Re: Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: martedì 20 ottobre 2020, 21:43
da Mala
Perdonami, ma se non riesci a capire come funziona un interruttore e come vanno gestiti i fili che escono dallo stesso ti consiglio di chiamare un elettricista. Tu puoi fare danni e farti male.

Re: Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: martedì 20 ottobre 2020, 22:03
da Acidstream
Un minimo di dimestichezza c’è l’ho ma fase a parte che passa tra i vari interruttori non capisco i cavi che vanno nel corrugato cosa sono

Re: Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020, 7:14
da Mala
Credimi, se non sai cosa sono quei cavi, non hai la minima base di elettrotecnica.
Lascia stare, non è per offenderti ma per il tuo bene e per il bene del tuo impianto.

Re: Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: giovedì 22 ottobre 2020, 11:11
da davide.zucchelli
per collegare i puntiluce allo shelly 2.5 ti occorrono i cavi di Fase (grigio) il Neutro (blu) e i due cavi di ritorno dai punti luce (marroni)
nella tua foto però non è chiaro se i marroni sono i ritorni o i neutri, forse nel tuo caso sono i neri che tornano dai punti luce, dovresti verificare

Re: Problema collegamento, richiesta aiuto

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020, 7:13
da Acidstream
davide.zucchelli ha scritto:
giovedì 22 ottobre 2020, 11:11
per collegare i puntiluce allo shelly 2.5 ti occorrono i cavi di Fase (grigio) il Neutro (blu) e i due cavi di ritorno dai punti luce (marroni)
nella tua foto però non è chiaro se i marroni sono i ritorni o i neutri, forse nel tuo caso sono i neri che tornano dai punti luce, dovresti verificare
grazie mille, tutto chiarissimo... bastava qualcuno che avesse voglia di rispondermi infatti ho risolto subito :)