Pagina 1 di 3

Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: lunedì 23 novembre 2020, 13:30
da veloce1980
Ciao a tutti,

Dopo aver montato alcuni shelly 2.5 per delle tapparelle dovrei montarne uno dove ci sono 2 deviatori ed 1 invertitore.
La situazione è la seguente:

https://ibb.co/gWhPXN2
https://ibb.co/yF6b0n5

Montando come in foto
https://ibb.co/fpwZrhv
sul canale 2 funziona tutto perfetto sia dagli invertitori che dal deviatore che dall'app, invece sull'altro canale non funziona.
Ho provato questa configurazione
https://ibb.co/VWTxsqX
ma ciò che mi capita è muovendo l'invertitore avviene la lampadina inizia a lampeggiare... ho provato anche altri collegamenti ma non ne vengo a capo....

Potrebbe essere che su questo invertitore viene tagliato il neutro invece che la fase o viceversa?

come potrei risolvere?

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: lunedì 23 novembre 2020, 20:45
da Mala
Secondo me il deviatore che hai collegato sul 1 ha la fase e non il filo che va alla lampada.
Il mio consiglio è rimuovere deviatori e invertitori e sostituirli con dei pulsanti.

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: martedì 24 novembre 2020, 8:36
da veloce1980
Mala ha scritto:
lunedì 23 novembre 2020, 20:45
Secondo me il deviatore che hai collegato sul 1 ha la fase e non il filo che va alla lampada.
Il mio consiglio è rimuovere deviatori e invertitori e sostituirli con dei pulsanti.
Ciao,
ho pensato anche io la stessa cosa, ma non vorrei sostituirli. Mi sorge un dubbio potrebbe essere che il problema viene dall'invertitore che ha un filo messo al contrario? Anche se attualmente senza shelly funziona tutto normalmente.... :roll: :roll:

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: martedì 24 novembre 2020, 17:59
da Mala
Il problema è che devi mettere lo shelly sul deviatore opposto, non su questo per quello che hai messo sul 1.

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: mercoledì 25 novembre 2020, 8:56
da veloce1980
Mala ha scritto:
martedì 24 novembre 2020, 17:59
Il problema è che devi mettere lo shelly sul deviatore opposto, non su questo per quello che hai messo sul 1.
Cioè dovrei montare lo shelly in quest'altra cassetta 503 ? -->>> https://ibb.co/gWhPXN2

occhio che io devo comandare entrami gli invertitori

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: mercoledì 25 novembre 2020, 13:25
da Mala
Ma hai anche un invertitore tra i due deviatori che mostri?
Il filo piango che vedi su questo deviatore va alla lampada? Se si è questo che deve andare su SW1 e O1 dello shelly 2.5
Da delle foto di cavi è difficile spiegare le basi dell’elettronica.

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: mercoledì 25 novembre 2020, 14:28
da veloce1980
Mala ha scritto:
mercoledì 25 novembre 2020, 13:25
Ma hai anche un invertitore tra i due deviatori che mostri?
Il filo piango che vedi su questo deviatore va alla lampada? Se si è questo che deve andare su SW1 e O1 dello shelly 2.5
Da delle foto di cavi è difficile spiegare le basi dell’elettronica.
Si c'è un invertitore al centro ed è quello con i cavi grigi
Immagine

non mi spiego perchè l'altro funziona perfettamente e questo no.... potrebbe essere che sia invertito un cavo dietro questo invertitore?

Ciò che noto nell'impianto è che una lampada prende la fase diretta su un deviatore a monte e la'ltra lampada a valle . Forse è qui in problema?
come potrei risolvere?

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: mercoledì 25 novembre 2020, 20:07
da Mala
Ti ho dato la soluzione, devi mettere uno shelly nella 503 dove l’hai messo che funziona, per l’altra devi metterlo dall’altra 503.
Lo shelly deve stare dove hai il cavo interrotto che va alla lampada.

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: giovedì 26 novembre 2020, 9:08
da veloce1980
Mala ha scritto:
mercoledì 25 novembre 2020, 20:07
Ti ho dato la soluzione, devi mettere uno shelly nella 503 dove l’hai messo che funziona, per l’altra devi metterlo dall’altra 503.
Lo shelly deve stare dove hai il cavo interrotto che va alla lampada.
Grazie mille per la soluzione e la risposta,

ma volendo metterlo nella scatola di derivazione dove arrivano tutte le dorsali? potrei usare un solo shelly 2.5?
oppure faccio prima a tirarmi un nuovo cavo? vorrei utilizzare questo shelly 2.5 e non sprecarne un'altro....

Saluti

Re: Shelly 2.5 Deviatori ed invertitori

Inviato: giovedì 26 novembre 2020, 18:44
da Mala
Se nella scatola di derivazione hai i due fili interrotto che vanno alle lampade lo puoi fare benissimo.
Il problema è che dove lo stai mettendo ora non mi sembra che tu abbia entrambi i fili interrotti delle due lampade.