Pagina 1 di 1

shelli 2.5: luce con fase e neutro invertiti

Inviato: martedì 12 gennaio 2021, 15:11
da debe
Ciao.

Volevo collegare due shelly 2.5 a due punti luce:
- uno con deviatore, in cui il neutro arriva al deviatore ed la fase alla lampadina
- uno con relé, nuovamente con neutro che arriva al pulsante e la fase alla lampadina.

Gli schemi di montaggio degli shelly prevedono il contrario: fase al deviatore/pulsante e neutro alla lampadina.
Immagine

Se sui due shelly collego il neutro al posto della fase (quindi sugli attacchi con la lettera L) e la fase al posto del neutro (quindi alla lettera N dello shelly) potrebbero esserci problemi?
Oppure dovrebbe filare tutto liscio?

Grazie.

Re: shelli 2.5: luce con fase e neutro invertiti

Inviato: martedì 12 gennaio 2021, 22:27
da Mala
Non dovrebbero esserci problemi in alternata invertire fase e neutro.
Okkio che se quello con i relè hai il neutro sui pulsanti probabilmente il relè interrompe la fase e quindi alla lampada hai il neutro non interrotto, quindi non usare lo stesso shelly 2.5 per entrambi i comandi.

Re: shelli 2.5: luce con fase e neutro invertiti

Inviato: mercoledì 13 gennaio 2021, 11:53
da debe
Grazie mille.
Allora appena ho un po' di tempo provo a montarlo.