Sistema allarme
Inviato: venerdì 23 aprile 2021, 9:27
Salve
vorrei installare shelly 2.5 per le tapparelle e volevo sapere se era possibile in qualche modo all'inserimento dell'allarme chiudere tutte le tapparelle
ho un sistema Bentel smart plus e ho delle uscite disponibili
Collegamento uscite ausiliarie
La centrale dispone delle uscite ausiliarie O1 e O2 open collector, con riferimento a negativo.
L’uscita O1 segnala l’inserimento/disinserimento del sistema di
sicurezza:
negativo presente = sistema inserito;
morsetto appeso (negativo assente) = sistema disisnserito.
L’uscita O2 può essere gestita manualmente dall'utente (ad es.
per accendere una luce, aprire il cancello, ecc.) tramite tastiera,
APP e telefono a toni, utilizzando la funzione risponditore:
a riposo l’uscita è appesa (negativo assente);
quando l’uscita viene attivata, sul morsetto è presente il
negativo.
Entrambe le uscite possono commutare 100 mA al massimo; per
commutare correnti maggiori deve essere usato un relè, come
mostrato a lato.
grazie anticipatamente
vorrei installare shelly 2.5 per le tapparelle e volevo sapere se era possibile in qualche modo all'inserimento dell'allarme chiudere tutte le tapparelle
ho un sistema Bentel smart plus e ho delle uscite disponibili
Collegamento uscite ausiliarie
La centrale dispone delle uscite ausiliarie O1 e O2 open collector, con riferimento a negativo.
L’uscita O1 segnala l’inserimento/disinserimento del sistema di
sicurezza:
negativo presente = sistema inserito;
morsetto appeso (negativo assente) = sistema disisnserito.
L’uscita O2 può essere gestita manualmente dall'utente (ad es.
per accendere una luce, aprire il cancello, ecc.) tramite tastiera,
APP e telefono a toni, utilizzando la funzione risponditore:
a riposo l’uscita è appesa (negativo assente);
quando l’uscita viene attivata, sul morsetto è presente il
negativo.
Entrambe le uscite possono commutare 100 mA al massimo; per
commutare correnti maggiori deve essere usato un relè, come
mostrato a lato.
grazie anticipatamente