Pagina 1 di 1

Shelly 2 in configurazione roller

Inviato: domenica 27 gennaio 2019, 20:59
da tekoteo
Ciao a tutti,
spero che qualcuno riesca a darmi un chiarimento.
Sto' provando gli Shelly 2, la mia intenzione è quella di usarli come roller, ma nelle mie verifiche sono incapato in un problema.

Collego Linea e Neutro, senza nulla d'altro collegato, verifico con un cerca fase e correttamente ho Linea e neutro dove ci si aspetta.

Con il cerca fase controllo anche gli altri morsetti e mi trovo la fase anche sui contatti S1 ed S2, perchè???? Ripeto, non sono collegati, quindi non mi aspettavo di trovarla.

Sono disorientato.
Attendo vostre
Ciao,
Matteo

Re: Shelly 2 in configurazione roller

Inviato: lunedì 28 gennaio 2019, 13:46
da B747
si è normale, ed è il motivo per il quale se, per errore, si collega un pulsante di comando che interrompe il neutro invece che la fase, lo shelly2 si brucia, proprio perchè fa un corto sulla scheda.

Re: Shelly 2 in configurazione roller

Inviato: venerdì 1 febbraio 2019, 16:26
da tekoteo
Grazie 1000 per il conforto :-D

Diciamo che dovrebbe essere protetto da questa eventualità...... non è raro trovare impianti con colori dei fili puramente casuali....
Grazie ancora