Shelly 4 PRO a valle di magnetotermici non funziona

Commutatore relè WIFI a 4 canali.
rainbowvale
Messaggi: 12
Iscritto il: domenica 24 maggio 2020, 8:52

domenica 23 gennaio 2022, 18:51

Ho già due EM per monitorare i consumi di due linee con grossi carichi.
Quello che mi serve è controllare l'accensione\spegnimento da remoto di altri 3 differenziali (luci, prese e prese esterne).

Non ci penso neanche a modificare il mio impianto :), quindi la soluzione è rendere lo Shelly 4 Pro e comprare 3 Shelly Pro 1PM, corretto?
rainbowvale
Messaggi: 12
Iscritto il: domenica 24 maggio 2020, 8:52

domenica 23 gennaio 2022, 18:55

rainbowvale ha scritto:
domenica 23 gennaio 2022, 18:51
Ho già due EM per monitorare i consumi di due linee con grossi carichi.
Quello che mi serve è controllare l'accensione\spegnimento da remoto di altri 3 differenziali (luci, prese e prese esterne).

Non ci penso neanche a modificare il mio impianto :), quindi la soluzione è rendere lo Shelly 4 Pro e comprare 3 Shelly Pro 1PM, corretto?
...e soprattutto.. non è che anche lo Shelly 1 mi fa scattare l'interruttore del singolo differenziale delle prese a causa della dispersione?
Ginfrido
Messaggi: 36
Iscritto il: martedì 13 aprile 2021, 13:53
Località: Firenze

domenica 23 gennaio 2022, 19:01

si, credo sia la soluzione più semplice ;)
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 23 gennaio 2022, 19:02

Se metti lo shelly a valle del differenziale senza incroci, e il differenziale scatta allora hai problemi nell’impianto.
Lo shelly non c’entra.
Ginfrido
Messaggi: 36
Iscritto il: martedì 13 aprile 2021, 13:53
Località: Firenze

domenica 23 gennaio 2022, 19:07

tieni presente la potenza del carico da interrompere, il rele a bordo supporta max 16A e se lo devi sollecitare( azionare) con carichi elevati possono saldarsi i contatti e rimanere sempre acceso
rainbowvale
Messaggi: 12
Iscritto il: domenica 24 maggio 2020, 8:52

lunedì 24 gennaio 2022, 9:11

ok grazie. Ho una lavatrice ed una asciugatrice sulle prese, che cmq anche azionate insieme non dovrebbero superare i 16A
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 24 gennaio 2022, 19:39

Lavatrice e asciugatrice se vanno insieme superano i 16 A.
Per quei carichi usa un circuito per ognuno.
Rispondi