Buonasera a tutti,
ho acquistato un 4 PRO per poter analizzare la corrente assorbita dalle varie zone della casa. L'impianto è già separato ed è così composto:
Differenziale in ingresso
Magnetotermico per cucina (frigo, forno, microonde, lavastoviglie)
Magnetotermico per bagno (lavatrice, asciugatrice)
Magnetotermico per luce
Magnetotermico per forza generale (ad esclusione di bagno e cucina)
L'idea era di mettere lo shelly tra il differenziale ed i magnetotermici, usando quindi il neutro in uscita dal differenziale.
Allego uno schema super professionale fatto con... paint!
Questo è l'attuale impianto
Questo è come credo verrà fuori
E' giusto il collegamento?
Misuratore potenza con magnetotermici a valle
Si anche se mancante della protezione dello Shelly, il solo differenziale non lo protegge.DaveDevil ha scritto: ↑lunedì 4 luglio 2022, 0:36Buonasera a tutti,
ho acquistato un 4 PRO per poter analizzare la corrente assorbita dalle varie zone della casa. L'impianto è già separato ed è così composto:
Differenziale in ingresso
Magnetotermico per cucina (frigo, forno, microonde, lavastoviglie)
Magnetotermico per bagno (lavatrice, asciugatrice)
Magnetotermico per luce
Magnetotermico per forza generale (ad esclusione di bagno e cucina)
L'idea era di mettere lo shelly tra il differenziale ed i magnetotermici, usando quindi il neutro in uscita dal differenziale.
Allego uno schema super professionale fatto con... paint!
Questo è l'attuale impianto
Questo è come credo verrà fuori
E' giusto il collegamento?
O metti un magnetotermico prima del differenziale o metti un fusibile sull'alimentazione dell' Shelly.
Presumo che il circuito che hai rappresentato si svilluppi all'interno del quadro per cui bene o male le linee sono prottette.
Si è tutto nello stesso quadro. Giusto per sicurezza, sostituisco il differenziale con un blocco differenziale+magnetotermico. Per il resto, a me interessa principalmente misurare che zona della casa assorbe tanto da farmi saltare il contatore.
Salve, mi accodo , io dovrei fare la stessa cosa,
per la gestione dei carichi del piano a induzione e della PDC utilizzo uno shelly em con 2 pinze,
mentre per forno, lavasciuga,condizionatori,lavastoviglie vorrei utilizzare uno shelly 4 pro
tutti e 4 hanno 4 linee separate con il suo magnetotermico differenziale.
per la gestione dei carichi del piano a induzione e della PDC utilizzo uno shelly em con 2 pinze,
mentre per forno, lavasciuga,condizionatori,lavastoviglie vorrei utilizzare uno shelly 4 pro
tutti e 4 hanno 4 linee separate con il suo magnetotermico differenziale.