Misuratore potenza con magnetotermici a valle

Commutatore relè WIFI a 4 canali.
Rispondi
DaveDevil
Messaggi: 4
Iscritto il: lunedì 4 luglio 2022, 0:20

lunedì 4 luglio 2022, 0:36

Buonasera a tutti,

ho acquistato un 4 PRO per poter analizzare la corrente assorbita dalle varie zone della casa. L'impianto è già separato ed è così composto:

Differenziale in ingresso
Magnetotermico per cucina (frigo, forno, microonde, lavastoviglie)
Magnetotermico per bagno (lavatrice, asciugatrice)
Magnetotermico per luce
Magnetotermico per forza generale (ad esclusione di bagno e cucina)

L'idea era di mettere lo shelly tra il differenziale ed i magnetotermici, usando quindi il neutro in uscita dal differenziale.

Allego uno schema super professionale fatto con... paint!

Questo è l'attuale impianto
Immagine


Questo è come credo verrà fuori
Immagine


E' giusto il collegamento?
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

lunedì 4 luglio 2022, 10:01

DaveDevil ha scritto:
lunedì 4 luglio 2022, 0:36
Buonasera a tutti,

ho acquistato un 4 PRO per poter analizzare la corrente assorbita dalle varie zone della casa. L'impianto è già separato ed è così composto:

Differenziale in ingresso
Magnetotermico per cucina (frigo, forno, microonde, lavastoviglie)
Magnetotermico per bagno (lavatrice, asciugatrice)
Magnetotermico per luce
Magnetotermico per forza generale (ad esclusione di bagno e cucina)

L'idea era di mettere lo shelly tra il differenziale ed i magnetotermici, usando quindi il neutro in uscita dal differenziale.

Allego uno schema super professionale fatto con... paint!

Questo è l'attuale impianto
Immagine


Questo è come credo verrà fuori
Immagine


E' giusto il collegamento?
Si anche se mancante della protezione dello Shelly, il solo differenziale non lo protegge.
O metti un magnetotermico prima del differenziale o metti un fusibile sull'alimentazione dell' Shelly.
Presumo che il circuito che hai rappresentato si svilluppi all'interno del quadro per cui bene o male le linee sono prottette.
DaveDevil
Messaggi: 4
Iscritto il: lunedì 4 luglio 2022, 0:20

lunedì 4 luglio 2022, 10:12

Da che ingresso prende alimentazione lo shelly (fase)?
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 4 luglio 2022, 19:32

Con i magnetotermici non proteggi lo shelly, i circuiti elettronici sono protetti da fusibili interni.
Se è tutto dentro lo stesso quadro va bene come hai impostato.
DaveDevil
Messaggi: 4
Iscritto il: lunedì 4 luglio 2022, 0:20

lunedì 4 luglio 2022, 20:26

Si è tutto nello stesso quadro. Giusto per sicurezza, sostituisco il differenziale con un blocco differenziale+magnetotermico. Per il resto, a me interessa principalmente misurare che zona della casa assorbe tanto da farmi saltare il contatore.
Redrex
Messaggi: 1
Iscritto il: martedì 16 gennaio 2024, 20:12

martedì 16 gennaio 2024, 22:44

Salve, mi accodo , io dovrei fare la stessa cosa,

per la gestione dei carichi del piano a induzione e della PDC utilizzo uno shelly em con 2 pinze,

mentre per forno, lavasciuga,condizionatori,lavastoviglie vorrei utilizzare uno shelly 4 pro

tutti e 4 hanno 4 linee separate con il suo magnetotermico differenziale.
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 17 gennaio 2024, 20:30

Fai come indicato sopra