Pagina 1 di 1
Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: sabato 22 ottobre 2022, 17:45
da Riccardo.beghin
Salve.
HO installato uno schedi 4Pro PM che funziona a dovere ma...in maniera non completamente spiegabile, segnala un sovraconsumo su un canale e lo spegne non essendoci in realtà il sovraconsumo superiore a 4,4Kw
Quanto "regge" per ogni canale?
Grazie.
Nota: non è possibile disabilitare la verifica del sovraconsumo nonostante ci sia il flag (se la disattivo si riattiva in automatico sistematicamente).
Grazie.
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: sabato 22 ottobre 2022, 20:32
da Mike
Provato con browser da ip?
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: martedì 1 novembre 2022, 19:42
da steven.b
Salve,
ho esattamente lo stesso problema segnalato dall'altro utente e confermo che uno dei canali (per completezza di informazione il più energivoro) a volte viene sganciato dallo ShellyPro4PM senza apparente motivo
Ho provato a disattivare la protezione massima potenza dall'App (Android) ma puntualmente si riattiva da sola
Ho anche provato dalla pagina web sull'IP dello Shelly e qui manca proprio la possibilità di disattivarla
Ho infine provato da home.shelly.cloud registrando il dispositivo e si comporta come l'App (c'è la spunta per disattivare la funzione ma subito dopo si riabilita da sola)
Potete aiutarmi?
Grazie
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: venerdì 25 novembre 2022, 21:31
da luca.nicolosi
Stesso problema qualcuno ha risolto?
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 11:39
da mario.lorini
ne ho installati 15... a rotazione tutti presentano lo stesso problema , l'APP mi segnala sovratensione, cosa che francamente non è possibile transitano mediamente 1W all'ora, lo schermo diventa bianco di fatto rimane collegato in quanto lo pingo regolarmente , in alcuni casi mi fa fare il riavvio da app.
nessuno mi riesce a dare una spiegazione e/o indicazione , ho provato diverse configurazioni previste dall'App.
Lo stiamo gestendo in modalità interruttore------------------------
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 17:58
da Mala
Ma la sovratensione non dipende da quanto consuma l’utenza.
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: martedì 10 gennaio 2023, 8:59
da mario.lorini
1 wh... consumo irrisorio.
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: martedì 10 gennaio 2023, 21:11
da Mala
Le sovratensioni dipendono dal gestore di rete, se sei in una zona rurale potrebbero esserci delle sovratensioni o sottotensioni quando il gestore inserisce o toglie i banchi di condensatori in stazione di distribuzione.
Per verificare che il gestore ti fornisca entro i parametri corretti dovresti installare un analizzatore di rete e registrare le oscillazioni per un periodo.
Dare una causa così a caso è impossibile.
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: mercoledì 11 gennaio 2023, 10:38
da mario.lorini
Non credo che possa eseere ricondotto ad un problema del gestore, in quanto ho installato 15 Shelly 4 pro e soltanto un paio hanno di questo comportamento
Re: Shelly 4 PRO PM - Sovraconsumo e spegnimento
Inviato: mercoledì 11 gennaio 2023, 16:12
da Mala
Controlla lo spettro della tensione, se segnalano sovratensione potrebbe anche essere causato da armoniche di ordine superiore che se il generatore è vicino può influire di più rispetto ad altri più lontani.
Hai carichi elettronici magari non filtrati?