Pagina 1 di 2

SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021, 12:33
da hik2016
salve volevo chiedere se nello shelly 4pro l'input su s1-s2-s3-s4 puo' essere sia neutro che fase come tutti gli altri shelly? o deve essere per forza solo una fase?

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: martedì 19 gennaio 2021, 18:37
da Mike
Solo fase

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: mercoledì 17 novembre 2021, 15:37
da arfemu
Devo collegare un 4 pro pm.

In pratica ho 4 magnetotermici, che sono lavatrice, forno, microonde, lavastoviglie.

Volevo staccare la fase in uscita di ogni singolo MT e collegarla alle O del 4pro pm e fare uno spezzone di cavo che esce dal MT e va alle rispettive L del 4pro Pm.

Il neutro lo prendo in uscita da uno dei 4 mt, tipo lavatrice.

E' corretto ?

grazie ciao

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: mercoledì 17 novembre 2021, 20:34
da Mala
Io metterei uno Shelly 1PM per ogni circuito.
Io sono contrario a mischiare i circuiti.

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: mercoledì 24 novembre 2021, 13:32
da arfemu
ciao Mala in effetti anche io odio mischiare i circuiti. Ma con il 4pro PM facendo come dico io non otterrei 4 circuiti separati ?

In pratica da ogni magnetotermico esco e vado al 4PRO e dal 4 pro esco e ci collego la fase che prima usciva dai magnetotermici.

Quindi avrei 4 magnetotermici funzionanti + il 4PRO. In pratica il 4 pro sarebbe alimentato da 4 fasi che vengono daI 4 MT che vanno nei rispettiVi morsetti L1/L2/L3/L4 . Il neutro ovviamente lo prendo dal circuito forza.

Io davo per scontato che avendo 4L e 4O fossero tutte indipendenti. Non vedo un L+N come negli altri shelly ma solo le L con le loro relative uscite.

Quindi ho dedotto che in realta, essendoci collegato in L le fasi che arrivano dal MT avrei comunque 4 circuiti sezionati coperti dal relativo MT.

Sbaglio qualcosa ?

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: mercoledì 24 novembre 2021, 13:45
da arfemu
In pratica verrebbe così come da schemino improvvisato

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: mercoledì 24 novembre 2021, 20:35
da Mala
Ma tu stai mettendo 4 MT bipolari e quindi stai dividendo il tuo impianto in 4 circuiti.
Il neutro per alimentare lo shelly pro 4 lo prendi da uno dei 4 o addirittura a monte, questo significa mischiare i circuiti.
Io ti consiglio di mettere un unico MT che alimenta le 4 linee che comandi con lo shelly pro4.
Mi spieghi perché vuoi usare i 4 MT?

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: giovedì 25 novembre 2021, 12:49
da arfemu
Ciao non volevo ricablare o morsettare troppe cose. Non capisco questo concetto del mischiare i circuiti a questo punto.

Con lo schema che ho fatto i 4 circuiti restano separati, io ho schneider c16 1p+n. La N per lo shelly la prendo dalla N del circuito forza, che praticamente è lo stesso N che arriva anche ai 4 mt che ho già.

Se lo shelly 4 pro ha ingressi/uscite indipendenti, non avrei comunque la separazione dei circuiti ? Il neutro sarebbe in ogni caso in comune , la fase in uscita dal MT entra nel PRO e esce dal PRO quindi dovrei avere 4 fasi protette da relativo magnetotermico. Oppure il PRO diventa come un "unico circuito" , come fosse diciamo collegare più cose a una multipresa.

grazie, ciao

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: giovedì 25 novembre 2021, 21:14
da Mala
Scusa ma lo shelly pro da dove viene alimentato?
Dalle 4 fasi, e dal neutro comune.
È li che stai mischiando.

Re: SHELLY 4 PRO INPUT PULSANTE FASE E NEUTRO?

Inviato: venerdì 26 novembre 2021, 13:22
da arfemu
Ah ok, quindi per capirci, ci fosse un problema sulla lavatrice, non scatterebbe più il suo MT perchè "non lo distingue" dagli altri.

Ma se girassi la cosa, cioè metto gli MT in uscita alle relative uscite degli shelly , a quel punto interverrebbero singolarmente ?

grazie