Vorrei comandare con un ogni singolo sensore Ht una testina del collettore di riscaldamento ,ovviamente qualsiasi testina vada in richiesta d’acqua deve partire la caldaia a condensazione
Anticipatamente grazie
HT
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: domenica 22 novembre 2020, 19:37
- Località: Padova
Ti servono tanti Shelly1 quante sono le testine + 1 Shelly1 da collegare in luogo del termostato principale della morsettiera caldaia (o in serie a quello esistente) se vuoi spegnere la caldaia quando nessun H&T chiama calore. Ricorda che devi evitare di tenere chiuse (contatto aperto) TUTTE le testine mentre la pompa di circolazione è in funzione (sfruttando appunto le veci del termostato per mettere la caldaia in riposo)
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lunedì 21 dicembre 2020, 20:55
Grazie per la risposta
Mi spiego meglio
Vorrei mettere un termostato ad ogni stanza e tenere umidità e calore uniforme in tutte le stanze
Premetto che ho un impianto di riscaldamento a pavimento con già le varie zone
Se si può mi dareste in allegato uno schema
Anticipatamente grazie
Mi spiego meglio
Vorrei mettere un termostato ad ogni stanza e tenere umidità e calore uniforme in tutte le stanze
Premetto che ho un impianto di riscaldamento a pavimento con già le varie zone
Se si può mi dareste in allegato uno schema
Anticipatamente grazie