Pagina 1 di 1

Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: venerdì 18 settembre 2020, 22:28
da Antonio70
Ciao a Tutti, mi chiamo Antonio, ho acquistato 15 Shelly 1, 4 Schelly 2.5 e 4 Schelly 1 pm , tutto perfettamente funzionante, ancora devo finire quindi presto ne acquisterò altri, ho un solo problema, per gli Shelly 2.5 tapparelle ho la necessità di comandare sia l'apertura che la chiusura con un doppio pulsante posto all'uscita, il problema è che non ho la possibilità di portare i cavi ai relè 2.5 dal pulsante, mi son scervellato per trovare una soluzionema ancora niente da fare, chiedo a voi un aiuto a risolvere il problema. ( dall'app funziona ma vorrei usare il doppio pulsante).
Grazie mille .

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 8:06
da Mike
Non ho capito il problema. Lo shelly lo colleghi al motore ma non puoi arrivare ai pulsanti? Se sì usa un i3 sui pulsanti.

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 11:30
da Antonio70
Ciao Mike, grazie per il tuo interesse, ti spiego; le 4 tapparelle hanno il loro interruttore interbloccato a bordo finestra e funziona benissimo, a me serve avere un'altro interruttore interbloccato all'uscita per poter chiudere o aprire tutte le tapparelle senza utilizzare l'app , il problema maggiore e che non ho la possibilità di passare i fili dal pulsante generale sino ai singoli Schelly 2.5. Spero di aver spiegato bene il mio problema, spero ci sia una soluzione. Ti ringrazio ancora tantissimo per l'aiuto.

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 13:44
da Mike
Ok può farlo con uno shelly i3.

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 14:16
da Mala
Lo fai con shelly i3 e con delle scene

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 14:56
da Antonio70
Gentilmente potete indicarmi esattamente come devo fare? Grazie mille.

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: sabato 19 settembre 2020, 19:26
da Antonio70
Eccomi qui, ho risolto il problema, avevo a disposizione uno schelly 2.5, sull' sw1 ho collegato il pulsante per apertura, su azioni "PULSANTE ATTIVATO URL" ho inserito il comando http://192.168.1.***/relay/0?turn=toggle, sull' sw2 il pulsante chiusura e su azioni "PULSANTE ATTIVATO URL" ho inserito il comando http://192.168.1.***/relay/1?turn=toggle.

Re: Pulsante comando generale per 4 Schelly 2.5

Inviato: domenica 20 settembre 2020, 8:49
da Mala
Bravo, questo è il modo per farlo con le API direttamente ma puoi mettere al massimo 5, avendone solo 4 tapparelle nel tuo caso va benissimo.
In alternativa puoi creare una scena con l’app, svantaggio della scena è che deve funzionare il web (cloud shelly) quindi nel caso sia down non funziona.