scena em superamento potenza
Salve volevo chiedere come posso risolvere il mio problema riguardo una scena creata per non far scattare il contatore.Io ho applicato un rele' al em che mi deve gestire le prese bagno dove normalmente sono collegati lavatrice e asciugatrice,ho creato una scena che al superamento di 3300w ripetutamente mi deve far scattare il rele collegato alle prese e gli ho dato un ritardo di 20 secondi,non capisco perche se entro questi 20 secondi la corrente anche se si mantiene costante sotto ai 3300 lui comunque effettua la scena facendomi scattare il rele',e possibile creare un'altra scena per evitare questo?Ho provato anche ad allungare il ritardo a 40 secondi ma comunque se supero i 3300w nei primi secondi e dopo e' al di sotto per 30 secondi lui comunque effettua la scena,aiutatemi a risolvere questa cosa grazie
Ma perché facendo così stai facendo l’azione se superi i 3300w. Il ritardo è nell’ esecuzione.
Al posto di ripetutamente metti “una volta” e lo metti per 30 secondi, in questo modo scatta solo se superi 3300 W per 30 secondi consecutivi.
Al posto di ripetutamente metti “una volta” e lo metti per 30 secondi, in questo modo scatta solo se superi 3300 W per 30 secondi consecutivi.
OK ora provero' a fare come hai detto tu ha piu' senso,io non avevo messo una volta poiche pensavo che appunto appena superava 1 volta i 3300 lui dopo 20 30 secondi in base al ritardo mi faceva attaccare il rele' invece mi stai dicendo che non e' cosi' ,ok provero' ti ringrazio tantissimo 

Per il superamento i minuti vanno bene.
Considera che puoi consumare il 10% in più del contrattuale a tempo indefinito, fino al 30% per almeno 90 minuti e se superi il 30% scatta dopo 4 minuti.
Se metti la durata di 1 minuto ne hai d’avanzo.
Considera che puoi consumare il 10% in più del contrattuale a tempo indefinito, fino al 30% per almeno 90 minuti e se superi il 30% scatta dopo 4 minuti.
Se metti la durata di 1 minuto ne hai d’avanzo.
Buongiorno, mi ricollego al post.
Nel mio caso vorrei fare una cosa simile, ma un po' diversa.
Al superamento di un certo valore dello Shelly EM, un altro Shelly 1 dovrebbe spegnersi per 1 ora - passata l'ora dovrebbe controllare se la potenza si è abbassata: se sì si riaccende, altrimenti rimane spento per un'altra ora e così via.
E' possibile?
Grazie
Nel mio caso vorrei fare una cosa simile, ma un po' diversa.
Al superamento di un certo valore dello Shelly EM, un altro Shelly 1 dovrebbe spegnersi per 1 ora - passata l'ora dovrebbe controllare se la potenza si è abbassata: se sì si riaccende, altrimenti rimane spento per un'altra ora e così via.
E' possibile?
Grazie
Prova a spiegarlo con dei valori, probabilmente devi fare più scene, la prima con il trig della potenza gli altri con dei ritardi. Purtroppo con le scene di Shelly non puoi crearti degli aiutanti che forse ti servono per fare quello che vuoi.
Magari riesci a fare qualcosa con il relè ausiliario di EM.
Magari riesci a fare qualcosa con il relè ausiliario di EM.