Ho montato un PM PLUS MINI 3gen a valle del contatore Enel e la potenza differisce di molto dalla tensione e dalla corrente rilevata.

Ma non era P=VI in un sistema monofase? :D

So benissimo che non è un sistema di misura certificato, ma la potenza è solo un calcolo matematico che dovrebbe fare lo Shelly rilevando tensione e corrente. Lo potrebbe fare anche l'app con una funzione di calcolatrice.

E allora, perché viene visualizzata sbagliata anche quando l'assorbimento è stabile per molto tempo?

Allego un esempio.
V= 234,7V
I= 0,96A

Potenza indicata: 111,6W :D :D :D
Ohm si sta rivoltando nella tomba
Stiamo parlando del doppio!!

Qualcuno ha una risposta?

Sto trovando ogni giorno bachi su bachi in questi sistemi Shelly che non capisco come possano avere così successo
cheq
Messaggi: 6
Iscritto il: venerdì 4 ottobre 2024, 0:58

venerdì 11 ottobre 2024, 8:36

Allegato
Allegati
IMG_20241011_082437.jpg
IMG_20241011_082437.jpg (432.86 KiB) Visto 1501 volte
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 11 ottobre 2024, 21:15

Controlla lo sfasamento.
Sui bassi consumi lo sfasamento dovuto solo alla capacità parassita dei cavi può essere importante e dipende quanto è esteso il tuo impianto.
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 765
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

venerdì 11 ottobre 2024, 22:17

Hai un PF di 0.51.
M@urizio
Messaggi: 268
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

domenica 13 ottobre 2024, 15:54

cheq ha scritto:
venerdì 11 ottobre 2024, 8:30


Qualcuno ha una risposta?

Sto trovando ogni giorno bachi su bachi in questi sistemi Shelly che non capisco come possano avere così successo
A volte i bachi sono apperenti e si trovano non conoscendo a fondo le cose....

Ad esempio, per quel poco che ne sò, Ohm trattava di resistenza più che di potenza.