Buongiorno a tutti. E' la mia prima conversazione sul forum, e ne approfitto per salutare. Ho installato un impianto fotovoltaico senza accumulo, ed un boiler elettrico per preriscaldare acqua calda sanitaria in ingresso alla caldaia a condensazione. Ho preso uno SHELLI EM, con due pinze amperometriche che misurano la produzione da pannelli, ed il prelievo dal contatore.
Sto preparando due scene: accendere il boiler quando la produzione è superiore a 1900 w, e spegnerlo quando il consumo supera i 150 w, in modo che il boiler venga alimentato solo quando la produzione eccede i normali consumi di casa.
Le due scene le riporto sotto, e le ho anche provate. Accade che ci sono continui spegnimenti, di cui mi arriva notifica, ma la cronologia non li riporta tutti.
La direzione è giusta?
Grazie
Franco
Allegati
scena 1.jpeg
scena 1.jpeg (46.38 KiB) Visto 135 volte
scena 2.jpeg
scena 2.jpeg (77.53 KiB) Visto 135 volte
Mala
Messaggi: 2629
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 14 gennaio 2025, 14:41

Nella scena hai messo
L’accensione se sei sotto 1900w mentre dovrai mettere sopra a 1900w.
Lo spegnimento lo metti sopra i 150 che dovrebbe essere sotto.
franco.66
Messaggi: 3
Iscritto il: venerdì 10 gennaio 2025, 11:54

martedì 14 gennaio 2025, 22:22

Innanzitutto grazie. Il 1900 con segno negativo significa che in rete vengono immessi 1900 w. Scrivendo "meno" di - 1900, significa che lo Shelliy va su ON se immetto oltre i 1900.
Se invece la misurazione del consumo è superiore a 150, Shelly va su OFF. In sostanza la misurazione la faccio solo sui valori del contatore. Rimane il problema della notifica di spegnimento non allineata con la cronologia.
Capperi, è difficile spiegarmi...
Mala
Messaggi: 2629
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 15 gennaio 2025, 9:05

Prova ad aggiungere il tempo di persistenza della condizione 30 secondi anche nello spegnimento. Probabilmente durante il passaggio dei 150w passa più volte.