Ho la necessità di avere un timer ciclico in ON per 360 sec ed in OFF per 540 Sec.
Ho utilizzato lo shelly1 andando a settare i seguenti parametri (forse sbagliati perchè non conosco l'inglese):
MODALITA PRED. Spunta su ripristina l'ultima modalità configura shelly allo stato in cui era quando torna la corrente.
TIPO PULSANTE - Spunta su interruttore a levetta.
In Timer:
AUTO ACCENSIONE ho spuntato - Quando si spegne - acendi dopo 540 Sec (salvando l'impostazione.
AUTO SPEGNIMENTO ho spuntato: Quando si accende - spegni dopo 360 Sec. (salvando l'impostazione.
Nel fare la prova al banco, mettendo una lampadina al posto del carico orbene succede questo:
Effettua la prima accensione di 360 Sec, si spegne e non riparte più; in sostanza resta in off.
Ho commeso qualche errore? qualcuno molto più esperto di me puo darmi un aiuto.
Shelly1 e timer ciclico
Ringrazio per la risposta ma, non avendo moltissima esperienza, come si fa ad ottenere quello che voglio con Home Assistant.
In realtà a me serve questo funzionamento:
Il termostato si eccita e da tensione allo shelly1 che deve restare in funzione esattamente per 6 min (360Sec); allo scadere di tale tempo deve restare diseccitato esattamente per 9 Min (540sec) ed allo scadere di questo tempo deve ripetere il ciclo fino a quando il termostato, arrivando a temperatura, toglie alimentazione allo shelly, ovviamente il tutto deve ripetersi come il termostato si eccita nuovamente ecc.
Spero di essere stato chiaro.
In realtà a me serve questo funzionamento:
Il termostato si eccita e da tensione allo shelly1 che deve restare in funzione esattamente per 6 min (360Sec); allo scadere di tale tempo deve restare diseccitato esattamente per 9 Min (540sec) ed allo scadere di questo tempo deve ripetere il ciclo fino a quando il termostato, arrivando a temperatura, toglie alimentazione allo shelly, ovviamente il tutto deve ripetersi come il termostato si eccita nuovamente ecc.
Spero di essere stato chiaro.
prova qualcosa del genere ..io ho messo valori di temperatura a caso perché i tuoi non sono indicati. sono due scene : la prima per il ciclo continuo e la seconda per lo spegnimento, utilizzando come valore la temperatura del termostato ...spero funzioni ...fammi sapere x favore
- Allegati
-
- B27D8F68-2BA4-4984-8FE7-75994986ECF4.png (755.25 KiB) Visto 5208 volte
-
- E3C2F638-D9C5-4820-84DF-5EFDC310A05C.png (727.5 KiB) Visto 5208 volte
Grazie Michele69 per la spiegazione ma il mio problema è diverso, comunque ho risolto adoperando il suo rivale mini con l'unico svantaggio che ho dovuto creargli il contatto pulito adesso funziona tutto che è una bomba.
Il problema che dovevo risolvere era questo:
Ho un normale btp alla parete per pilotare la caldaia e constatando che i miei termosifoni, una volta spenti, continuano a radiare calore ancora per 8/10 minuti ho sfruttato questa deriva termica per dimezzare il consumo di gas ed avere lo stesso rendimento.
quindi il btp va ad alimentare il mini che a sua volta subito si attaca ed accende la caldaia per 6 minuti e subito dopo qusto tempo si spegne per riaccendersi trascorso il tempo di 9 minuti.
Il mini si spegne definitivamente nel momento in cui il btp raggiunge la temperatura impostata e quindi apre il contatto e diseccita il mini.
Spero di essere stato chiaro.
Il problema che dovevo risolvere era questo:
Ho un normale btp alla parete per pilotare la caldaia e constatando che i miei termosifoni, una volta spenti, continuano a radiare calore ancora per 8/10 minuti ho sfruttato questa deriva termica per dimezzare il consumo di gas ed avere lo stesso rendimento.
quindi il btp va ad alimentare il mini che a sua volta subito si attaca ed accende la caldaia per 6 minuti e subito dopo qusto tempo si spegne per riaccendersi trascorso il tempo di 9 minuti.
Il mini si spegne definitivamente nel momento in cui il btp raggiunge la temperatura impostata e quindi apre il contatto e diseccita il mini.
Spero di essere stato chiaro.