Pagina 1 di 1

scena em superamento potenza

Inviato: venerdì 5 marzo 2021, 9:52
da AUDIA3TD
Salve volevo chiedere come posso risolvere il mio problema riguardo una scena creata per non far scattare il contatore.Io ho applicato un rele' al em che mi deve gestire le prese bagno dove normalmente sono collegati lavatrice e asciugatrice,ho creato una scena che al superamento di 3300w ripetutamente mi deve far scattare il rele collegato alle prese e gli ho dato un ritardo di 20 secondi,non capisco perche se entro questi 20 secondi la corrente anche se si mantiene costante sotto ai 3300 lui comunque effettua la scena facendomi scattare il rele',e possibile creare un'altra scena per evitare questo?Ho provato anche ad allungare il ritardo a 40 secondi ma comunque se supero i 3300w nei primi secondi e dopo e' al di sotto per 30 secondi lui comunque effettua la scena,aiutatemi a risolvere questa cosa grazie

Re: scena em superamento potenza

Inviato: venerdì 5 marzo 2021, 21:26
da Mala
Ma perché facendo così stai facendo l’azione se superi i 3300w. Il ritardo è nell’ esecuzione.

Al posto di ripetutamente metti “una volta” e lo metti per 30 secondi, in questo modo scatta solo se superi 3300 W per 30 secondi consecutivi.

Re: scena em superamento potenza

Inviato: giovedì 11 marzo 2021, 14:41
da AUDIA3TD
OK ora provero' a fare come hai detto tu ha piu' senso,io non avevo messo una volta poiche pensavo che appunto appena superava 1 volta i 3300 lui dopo 20 30 secondi in base al ritardo mi faceva attaccare il rele' invece mi stai dicendo che non e' cosi' ,ok provero' ti ringrazio tantissimo :D

Re: scena em superamento potenza

Inviato: giovedì 11 marzo 2021, 14:47
da AUDIA3TD
ciao pero' ho notato una cosa che se metto 1 sola volta il ritardo ho solo minuti la voce secondi non c'e

Re: scena em superamento potenza

Inviato: giovedì 11 marzo 2021, 21:25
da Mala
Per il superamento i minuti vanno bene.
Considera che puoi consumare il 10% in più del contrattuale a tempo indefinito, fino al 30% per almeno 90 minuti e se superi il 30% scatta dopo 4 minuti.
Se metti la durata di 1 minuto ne hai d’avanzo.

Re: scena em superamento potenza

Inviato: venerdì 12 marzo 2021, 9:58
da AUDIA3TD
Grazie Mala molto gentile :D

Re: scena em superamento potenza

Inviato: domenica 30 ottobre 2022, 12:20
da dutlui
Buongiorno, mi ricollego al post.
Nel mio caso vorrei fare una cosa simile, ma un po' diversa.
Al superamento di un certo valore dello Shelly EM, un altro Shelly 1 dovrebbe spegnersi per 1 ora - passata l'ora dovrebbe controllare se la potenza si è abbassata: se sì si riaccende, altrimenti rimane spento per un'altra ora e così via.
E' possibile?
Grazie

Re: scena em superamento potenza

Inviato: domenica 30 ottobre 2022, 15:40
da Mala
Prova a spiegarlo con dei valori, probabilmente devi fare più scene, la prima con il trig della potenza gli altri con dei ritardi. Purtroppo con le scene di Shelly non puoi crearti degli aiutanti che forse ti servono per fare quello che vuoi.
Magari riesci a fare qualcosa con il relè ausiliario di EM.

Re: scena em superamento potenza

Inviato: domenica 30 ottobre 2022, 16:57
da dutlui
Quindi dici sia meglio usare applicativi tipo Home Assistent?

Re: scena em superamento potenza

Inviato: domenica 30 ottobre 2022, 18:36
da Mala
Assolutamente si.
Per fare delle automazioni un po’ più articolate devi usare dei supervisori tipo home assistant.
Inoltre ti svincoli completamente da internet e dai server di altri avendo tutto in casa.