Shelly e fotovoltaico
Salve a tutti ,vorrei monitorare la produzione del mio impianto fotovoltaico tramite shelly em e le due pinze Amperometriche . Il mio impianto di casa ha due contatori Enel , il primo al piano terra dove prelevo e il secondo in mansarda dove vengono registrate le immissioni . Il mio dubbio sta dove andare a collocare la seconda pinza che andrebbe a leggere la produzione del fotovoltaico . Subito dopo L inverter ? Per quanto riguarda invece la gestione dei carichi ( scaldabagno , lavastoviglie , lavatrice ecc ) che shelly dovrei usare ? Grazie
Se vuoi monitorare la produzione del fotovoltaico devi mettere lo shelly EM in uscita all’inverter.
Se ti interessa invece monitorare i consumi di casa devi mettere lo shelly EM sul generale di casa
Per controllare i carichi puoi usare gli shelly 1PM che reggono fino a 16A e misurano la potenza.
Se ti interessa invece monitorare i consumi di casa devi mettere lo shelly EM sul generale di casa
Per controllare i carichi puoi usare gli shelly 1PM che reggono fino a 16A e misurano la potenza.
Visto che lo shelly em dovrei montarlo nel quadro al piano terra con la prima pinza amperometrica , la seconda va montata al terzo piano . Dovrei prolungare i due fili della seconda pinza , in teoria dovrebbe funzionare lo stesso giusto ?Mala ha scritto: ↑mercoledì 18 agosto 2021, 19:34Se vuoi monitorare la produzione del fotovoltaico devi mettere lo shelly EM in uscita all’inverter.
Se ti interessa invece monitorare i consumi di casa devi mettere lo shelly EM sul generale di casa
Per controllare i carichi puoi usare gli shelly 1PM che reggono fino a 16A e misurano la potenza.
Si parte una linea abbastanza grossa che sale su ma non capisco se serve ad alimentare l inverter o altro . Dici che mettendo la seconda pinza li funziona ?
-
- Messaggi: 10
- Iscritto il: venerdì 14 gennaio 2022, 16:16
novità? io sono nella stessa situazione ma non capisco se shelly em è in grado di fare un bilancio tra FV e consumo