mercoledì 21 settembre 2022, 9:49

Buongiorno,
vi prego di aiutarmi che sto impazzendo.
Sto cercando di mettere semplicemente degli shelly 1l senza neutro che comanda un punto luce con una lampadina a led da 9 watt. Ho messo il bypass ovviamente.
Il problema è che la luce si accende correttamente, ma dopo qualche secondo inizia a sfarfallare.
Ho provato in 2 stanza con 2 shelly diversi con stessa tipologia di lampadina e fa lo stesso problema.
Come è possibile?
Grazie mille per l'aiuto
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

mercoledì 21 settembre 2022, 11:44

Le lampade che sfarfallano con lo shelly funzionano correttamente se montate senza shelly e bypass o sfarfallano comunque?

Se sfarfallano anche da sole, potresti avere semplicemente il portalampada da sostituire.

Se invece da sole non sfarfallano non mi viene in mente nulla al momento.
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Jamesbong81
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 21 settembre 2022, 9:43

mercoledì 21 settembre 2022, 12:24

Le lampade senza bypass rimangono accese con lo sfarfallio e lo shelly non si accende.

Con il bypass funziona correttamente. Quando la luce è spenta rimangono correttamente spente, ma quando accendo la luce dopo poco inizia a sfarfallare.
I portalampade è vero che sono di scarsa qualità (in attesa dei lampadari) , ma senza shelly funzionano bene.

Potrebbe sempre dipendere dal portalampade?
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

mercoledì 21 settembre 2022, 12:36

Se la lampada senza shelly e bypass funziona correttamente, allora non credo dipenda dal portalampada.
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Jamesbong81
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 21 settembre 2022, 9:43

mercoledì 21 settembre 2022, 12:46

Farò questa prova appena ritornerò a casa. La lascierò accesa senza shelly e con bypass per qualche minuto e vedo.
Ti farò sapere.
Grazie mille
Jamesbong81
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 21 settembre 2022, 9:43

lunedì 26 settembre 2022, 10:03

Jamesbong81 ha scritto:
mercoledì 21 settembre 2022, 12:46
Farò questa prova appena ritornerò a casa. La lascierò accesa senza shelly e con bypass per qualche minuto e vedo.
Ti farò sapere.
Grazie mille
Ho provato a lasciare il bypass senza shelly e la lampadina funziona correttamente.
Come è possibile che mettendo lo shelly sfarfalla la luce quando è accesa?
Ho provato anche con più shelly e da lo stesso problema! Potrebbe essere il tipo di lampadina? è una philips a led da 6 watt.
Spero che qualcuno riesca a trovare la problematica.
Grazie mille
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

lunedì 26 settembre 2022, 20:46

Evidentemente senza il neutro non riesci ad alimentare correttamente una singola lampada da 6W nonostante il bypass.

Il perché non lo so, ma questa è l'evidenza.

Fattene una ragione e tira un neutro dalla scatola di derivazione se non vuoi perdere ulteriore tempo.
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

lunedì 26 settembre 2022, 20:51

Un attimo...

Il bypass è collegato correttamente?
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Jamesbong81
Messaggi: 6
Iscritto il: mercoledì 21 settembre 2022, 9:43

martedì 27 settembre 2022, 13:32

Zombie ha scritto:
lunedì 26 settembre 2022, 20:51
Un attimo...

Il bypass è collegato correttamente?
Penso di si. L'Ho collegato prima della lampadina facendo un ponte tra i 2 cavi.
Senza bypass nemmeno si accendeva lo shelly e la luce rimaneva sempre accesa.
Mettendo il bypass lo shelly si accende ma da questo problema. Dovrò rinunciare.
Purtroppo li sono impossibilitato a passare il neutro. :(
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

martedì 27 settembre 2022, 13:52

Prova ad aumentare il carico montando un portalampada volante su cui montare una seconda lampada, se dovesse funzionare risolveresti con un lampadario a 2 lampade
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol: