Ciao a tutti,
ho montato uno shellyEM con una pinza amperometrica da 50A sul cavo della fase in uscita dall'inverter del fotovoltaico. Il problema è che mi restituisce un valore molto strano. Vi porto due esempi
- sull'inverter leggo 770w nell'app shelly 330w
- sull'inverter leggo 110w nell'app shelly 150w
Il valore visualizzato dall'inverter è corretto, ho il monitoraggio dei consumi attraverso la domotica vimar. Facendo una semplice sottrazione tra il consumo istantaneo di casa meno la produzione del fotovoltaico visualizzato dall'inverter, il valore trovato corrisponde con quanto segnava il contatore dell'enel di prelievo dalla rete.
A qualcuno è mai capitata una cosa del genere?
Shelly EM e fotovoltaico
Allora direi che è quello il motivo. Per fare il calcolo della potenza lo shelly usa la tensione di alimentazione e la corrente misurata dal toroide. Se la tensione di alimentazione non è dello stesso circuito sulla quale c’è il toroide misuri degli sfasamenti non reali e quindi le potenza attiva (W) e reattiva (var) non risultano corretti.
Per questo motivo trovi dei valori non in linea con quelli dell’inverter.
Per questo motivo trovi dei valori non in linea con quelli dell’inverter.