Ciao,
ho installato da qualche giorno uno Shelly em2 per monitorare i consumi totali di casa, che risultano nella norma.
Quindi ho fatto l'integrazione con Hassio; i consumi istantanei e complessivi combaciano ma da lì noto rapidi picchi di assorbimento a intervalli regolari (circa 1.5/1.8Kw) che non vengono evidenziati dall'app Shelly che restituisce solo la media per ora.
C'è modo di ottenere maggior granularità dall'app Shelly? Vorrei fare un confronto per capire se ci sono dati "spuri".
Ottenere dati di consumo più "granulari"
L’app shelly fa lo storage di valori medi in 15 minuti quindi non riesci a vedere i picchi brevi.
Quei picchi che. EDI ad intervalli regolari potrebbero essere l’accensione del compressore del frigorifero e sono assolutamente normali essendo un motore.
Quei picchi che. EDI ad intervalli regolari potrebbero essere l’accensione del compressore del frigorifero e sono assolutamente normali essendo un motore.