Buonasera a tutti,
sono un nuovo iscritto e volevo chiedere un consiglio a voi iscritti sicuramente più esperti di me.
Ho acquistato ed installato uno Shelly Pro EM 50A per il monitoraggio dei consumi.
IN particolare ho installato la 1° pinza sulla linea di ingresso per monitorare il consumo totale, e la 2°pinza su una linea dedicata per i condizionatori (3 9000 btu ed 1 18000 btu).
L'appartamento ha un contratto di 6 KW.
Vorrei staccare, al superamento dei 6,5 KW, la linea dei condizionatori.
Potete consigliarmi quale altro apparato Shelly installare ed integrare al Pro EM 50A?.
Grazie.
Gestione dei carichi
Non farlo, non devi spegnere i condizionatori togliendo l’alimentazione altrimenti dopo poco si rompono.
Puoi staccare la lavastoviglie o la lavatrice.
Le pompe di calore e i compressori dei condizionatori devono fare un ciclo di spegnimento.
Io ho fatto quello che vuoi fare tu con un emulatore di telecomando BroadLink e gestisco tutto con Home Assistant.
Puoi staccare la lavastoviglie o la lavatrice.
Le pompe di calore e i compressori dei condizionatori devono fare un ciclo di spegnimento.
Io ho fatto quello che vuoi fare tu con un emulatore di telecomando BroadLink e gestisco tutto con Home Assistant.