Shelly EM e conteggio strano

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
B747
Messaggi: 11
Iscritto il: mercoledì 28 novembre 2018, 14:53

lunedì 20 gennaio 2020, 11:09

Buongiorno a tutti,
non trovando la sezione dedicata provo qui.

Ho acquistato alcuni Shelly EM per tenere sotto controllo il consumo domestico ed in particolare una pinza è dedicata al cavo proveniente dal fotovoltaico.

Stranamente questa pinza misura, ad impianto spento (notte), costantemente 13W.

Se la apro e la lascio libera il consumo va a zero. Qualcuno ha qualche idea sul motivo di questa errata misurazione?

Grazie in anticipo
Gianluca
Cima1990
Messaggi: 4
Iscritto il: mercoledì 22 gennaio 2020, 20:22

mercoledì 22 gennaio 2020, 20:38

13W secondo me è una lettura di 'fondo scala', dato il range di lavoro medio della pinza (da alcune centinaia di watt a diversi kw) la ritengo una lettura accettabile.. considera che si tratta di una lettura magnetica, quindi non estremamente precisa al watt..
B747
Messaggi: 11
Iscritto il: mercoledì 28 novembre 2018, 14:53

giovedì 23 gennaio 2020, 9:44

si, è possibile, però è strano perchè scollegando la pinza il valore va a zero. La cosa mi infastidisce un pò, non tanto per i 13W visualizzati, ma perchè questi Watt conteggiati per tutte le ore nelle quali l'impianto non è attivo, falseranno il totale della produzione nel tempo. Pazienza :-)
Cima1990
Messaggi: 4
Iscritto il: mercoledì 22 gennaio 2020, 20:22

giovedì 23 gennaio 2020, 17:22

concordo, è fastidioso, logicamente aprendo la pinza interroompi il flusso magnetico sul toroide e quindi va per forza a 0.. è probabile che stia ?pescando qualche disturbo, magari fai fili circostanti percorsi da corrente..
13w continui cmq non falseranno molto il conteggio totale...