Buongiorno a tutti,
non trovando la sezione dedicata provo qui.
Ho acquistato alcuni Shelly EM per tenere sotto controllo il consumo domestico ed in particolare una pinza è dedicata al cavo proveniente dal fotovoltaico.
Stranamente questa pinza misura, ad impianto spento (notte), costantemente 13W.
Se la apro e la lascio libera il consumo va a zero. Qualcuno ha qualche idea sul motivo di questa errata misurazione?
Grazie in anticipo
Gianluca
Shelly EM e conteggio strano
13W secondo me è una lettura di 'fondo scala', dato il range di lavoro medio della pinza (da alcune centinaia di watt a diversi kw) la ritengo una lettura accettabile.. considera che si tratta di una lettura magnetica, quindi non estremamente precisa al watt..
si, è possibile, però è strano perchè scollegando la pinza il valore va a zero. La cosa mi infastidisce un pò, non tanto per i 13W visualizzati, ma perchè questi Watt conteggiati per tutte le ore nelle quali l'impianto non è attivo, falseranno il totale della produzione nel tempo. Pazienza
concordo, è fastidioso, logicamente aprendo la pinza interroompi il flusso magnetico sul toroide e quindi va per forza a 0.. è probabile che stia ?pescando qualche disturbo, magari fai fili circostanti percorsi da corrente..
13w continui cmq non falseranno molto il conteggio totale...
13w continui cmq non falseranno molto il conteggio totale...