Sul pulsante avete fase o neutro?
Con la fase va meglio.
Nel prossimo fw in test sarà possibile variare valore per eventuali problemi dovuti a rimbalzo pulsanti.
-
Mike
- Site Admin
- Messaggi: 761
- Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12
lunedì 24 febbraio 2020, 21:23
Nella prossima versione fw 1.6 che stò testando è stata aggiunta la possibilità di gestire il debounce attraverso un comando REST per risolvere il problema nei cavi lunghi.
-
PAC
- Messaggi: 10
- Iscritto il: lunedì 2 marzo 2020, 12:36
lunedì 2 marzo 2020, 12:47
anche io come tutti gli altri.
con Transition Time a 2000 capita raramente che non rimanga accesa, ma ad ogni modo, a me personalmente non piace che la luce vada al 100% dopo 3/4/5 secondi.
quando uscirà la nuova versione de fw?
-
PAC
- Messaggi: 10
- Iscritto il: lunedì 2 marzo 2020, 12:36
lunedì 2 marzo 2020, 12:51
una precisazione, ho notato che con un solo pulsante funziona tutto normalmente, con 2 o 3 pulsanti si verifica il problema (in parallelo)
-
PAC
- Messaggi: 10
- Iscritto il: lunedì 2 marzo 2020, 12:36
martedì 10 marzo 2020, 10:23
Mike ha scritto: ↑lunedì 2 marzo 2020, 20:20
Ormai arriva la 1.6 con possibilità di regolare il debounce.
sembrerebbe che anche con la versione 1.6 non ci sia la nuova impostazione, me lo conferma?
grazie
-
Mike
- Site Admin
- Messaggi: 761
- Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12
martedì 10 marzo 2020, 10:32
Con la versione 1.6 è stato aggiunto debounce.
Valore di defaut= 80
Valore minimo = 60
Valore massimo=200
comando da dare a browser usando ip dello shelly dimmer da sistemare:
Codice: Seleziona tutto
http://192.168.1.xx/settings/light/0?btn_debounce=80