Shelly pro 1PM e Watt non veritieri

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Mario V.
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 29 settembre 2022, 15:21

giovedì 29 settembre 2022, 15:56

Ciao a tutto il forum, sono nuovo e spero in un aiuto da parte vostra.
ho preso questo SHELLY PRO 1PM l'ho montato nel mio studio seguendo le indicazioni dello schema e guardando qualche tutorial.
L'installazione è fatta nella stanza del PC, quindi PC, scanner, stampante UPS e altro. Quello che non mi torna sono i Watt rilevati, cioè circa 70W in meno rispetto quello dello Shelly EM e anche da una pinza amperometrica.
Ho fatto gli aggiornamenti firmware dei dispositivi, perché questa differenza?
Spero in una vostra risposta.
Grazie
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 29 settembre 2022, 20:33

Ma quanto è l’errore percentuale? Perché se sono 70W fissi probabilmente è un offset che però non so se si possa settare.
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

giovedì 29 settembre 2022, 22:33

Mario V. ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 15:56
Ciao a tutto il forum, sono nuovo e spero in un aiuto da parte vostra.
ho preso questo SHELLY PRO 1PM l'ho montato nel mio studio seguendo le indicazioni dello schema e guardando qualche tutorial.
L'installazione è fatta nella stanza del PC, quindi PC, scanner, stampante UPS e altro. Quello che non mi torna sono i Watt rilevati, cioè circa 70W in meno rispetto quello dello Shelly EM e anche da una pinza amperometrica.
Ho fatto gli aggiornamenti firmware dei dispositivi, perché questa differenza?
Spero in una vostra risposta.
Grazie
I duue Shelly sono installati sulla stessa linea e a poca distanza?
Mario V.
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 29 settembre 2022, 15:21

venerdì 30 settembre 2022, 0:02

Mala ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 20:33
Ma quanto è l’errore percentuale? Perché se sono 70W fissi probabilmente è un offset che però non so se si possa settare.
Il shelly EM oscilla tra 168 e i 177 watt, mentre shelly pro 1PM tra i 70 - 78 watt, quindi circa il 50% di differenza.
Mario V.
Messaggi: 7
Iscritto il: giovedì 29 settembre 2022, 15:21

venerdì 30 settembre 2022, 0:13

M@urizio ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 22:33
Mario V. ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 15:56
Ciao a tutto il forum, sono nuovo e spero in un aiuto da parte vostra.
ho preso questo SHELLY PRO 1PM l'ho montato nel mio studio seguendo le indicazioni dello schema e guardando qualche tutorial.
L'installazione è fatta nella stanza del PC, quindi PC, scanner, stampante UPS e altro. Quello che non mi torna sono i Watt rilevati, cioè circa 70W in meno rispetto quello dello Shelly EM e anche da una pinza amperometrica.
Ho fatto gli aggiornamenti firmware dei dispositivi, perché questa differenza?
Spero in una vostra risposta.
Grazie
I duue Shelly sono installati sulla stessa linea e a poca distanza?
Ho preso shelly EM da un'altra stanza per vedere che differenza c'era tra i due e con sorpresa ho visto il risultato con ben circa il 50% in meno del SHELLY PRO 1PM . Naturalmento ho messo l' EM sulla stassa fase che usa 1PM. Poi ho rimesso al suo posto l' EM.
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

venerdì 30 settembre 2022, 14:04

Mario V. ha scritto:
venerdì 30 settembre 2022, 0:13
M@urizio ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 22:33
Mario V. ha scritto:
giovedì 29 settembre 2022, 15:56
Ciao a tutto il forum, sono nuovo e spero in un aiuto da parte vostra.
ho preso questo SHELLY PRO 1PM l'ho montato nel mio studio seguendo le indicazioni dello schema e guardando qualche tutorial.
L'installazione è fatta nella stanza del PC, quindi PC, scanner, stampante UPS e altro. Quello che non mi torna sono i Watt rilevati, cioè circa 70W in meno rispetto quello dello Shelly EM e anche da una pinza amperometrica.
Ho fatto gli aggiornamenti firmware dei dispositivi, perché questa differenza?
Spero in una vostra risposta.
Grazie
I duue Shelly sono installati sulla stessa linea e a poca distanza?
Ho preso shelly EM da un'altra stanza per vedere che differenza c'era tra i due e con sorpresa ho visto il risultato con ben circa il 50% in meno del SHELLY PRO 1PM . Naturalmento ho messo l' EM sulla stassa fase che usa 1PM. Poi ho rimesso al suo posto l' EM.
A questo punto per essere certi che non si tratti di una interferenza, prendi un Phon o una stufetta e misura alternativamente la potenza assorbita.
Addirittura meglio se usi gli stessi carichi (computer/stampanti) per escludere che non siano influenzati dalla componente continua dei tuoi apparecchi.
Rispondi