PF negativo o molto basso

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Acarra
Messaggi: 3
Iscritto il: lunedì 7 novembre 2022, 15:29

giovedì 17 novembre 2022, 13:27

Come mai sugli shelly EM leggo dei valori di PF ( Cos fi ) negativi o bassi .
I riferimenti di tensione e corrente sono i medesimi.
Questo succede quando i carichi sono molto bassi, ma comunque , anche se il PF aumenta all’aumentare dei carichi, rimane negativo. Perché ?
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

giovedì 17 novembre 2022, 13:50

Acarra ha scritto:
giovedì 17 novembre 2022, 13:27
Come mai sugli shelly EM leggo dei valori di PF ( Cos fi ) negativi o bassi .
I riferimenti di tensione e corrente sono i medesimi.
Questo succede quando i carichi sono molto bassi, ma comunque , anche se il PF aumenta all’aumentare dei carichi, rimane negativo. Perché ?
Il motivo è semplice hai un impianto rifasato in eccesso.
Non che questa caratteristica sia negativa anzi compensi il cosfì positivo di altri utenti.
Comunque in una fornitura domestica non c'è da preoccuparsi, nessun distributore misura il fattore di potenza.
Mala
Messaggi: 2424
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 17 novembre 2022, 16:35

A carichi bassi potrebbe influire la capacità parassita di impianto che porta il reattivo ad essere preponderante
Rispondi