Come mai sugli shelly EM leggo dei valori di PF ( Cos fi ) negativi o bassi .
I riferimenti di tensione e corrente sono i medesimi.
Questo succede quando i carichi sono molto bassi, ma comunque , anche se il PF aumenta all’aumentare dei carichi, rimane negativo. Perché ?
PF negativo o molto basso
Il motivo è semplice hai un impianto rifasato in eccesso.Acarra ha scritto: ↑giovedì 17 novembre 2022, 13:27Come mai sugli shelly EM leggo dei valori di PF ( Cos fi ) negativi o bassi .
I riferimenti di tensione e corrente sono i medesimi.
Questo succede quando i carichi sono molto bassi, ma comunque , anche se il PF aumenta all’aumentare dei carichi, rimane negativo. Perché ?
Non che questa caratteristica sia negativa anzi compensi il cosfì positivo di altri utenti.
Comunque in una fornitura domestica non c'è da preoccuparsi, nessun distributore misura il fattore di potenza.