Pagina 1 di 1

dry contact shelly1PM

Inviato: sabato 13 aprile 2019, 13:09
da pelusolu
Ciao a tutti

vorrei usare uno shelly1pm in sostituzione di un rele finder 27.25, che mi gestisce due punti luce . Dai vari schemi trovati in giro, è chiaro che lo shelly 1 può essere usato come pulsante o in sostituzione del relè stesso .

Ma lo shelly1pm o il modello shelly 2.5 , possono essere usati alla stessa maniera ?

Dalla documentazione non si mensiona alcun contatto pulito...

Qualcuno ha avuto modo di provare ?

Grazie
Luigi

Re: dry contact shelly1PM

Inviato: sabato 13 aprile 2019, 16:44
da Mike
Nessuno dei due ha contatto pulito

Re: dry contact shelly1PM

Inviato: sabato 13 aprile 2019, 19:23
da pelusolu
immaginavo ...

Ho trovato invece uno schema che fa proprio quello che mi serve, ma con shelly 2 ( che però non è piu in commercio ?! ) .

Lo shelly 2.5 a parte le migliorie, ha le stesse caratteristiche ? Lo schema che mi servirebbe è qui https://www.vincenzocaputo.com/picoblog ... istantXXXX ( spero di non violare qualche regola del forum postando link esterni ) nella parte dove si parla di Modalità di collegamento con pulsanti senza relè passo passo ...

La stessa cosa si potrà fare con lo shelly 2.5 ??

Re: dry contact shelly1PM

Inviato: venerdì 26 aprile 2019, 1:50
da Kuro
Si il funzionamento è lo stesso l’unica cosa in più che ho visto è che ogni ingresso ha una propria fase, penso per leggere meglio i consumi, comunque funziona come il vecchio e ogni schema del due si applica al 2,5