Shelly e antifurto

Richieste varie sugli SHELLY.
MetaEX
Messaggi: 14
Iscritto il: mercoledì 3 maggio 2023, 19:06

venerdì 5 maggio 2023, 11:13

si la polarità era esatta, ho fatto anche il trigger come da tue istruzioni da APP, pero dopo il ponte non da piu segni di vita...
Mala
Messaggi: 2417
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 5 maggio 2023, 14:38

Questo dovrebbe essere il collegamento che hai fatto.

Dove al posto dell’interruttore c’è il magnete
IMG_9308.jpeg
IMG_9308.jpeg (135.88 KiB) Visto 488 volte
MetaEX
Messaggi: 14
Iscritto il: mercoledì 3 maggio 2023, 19:06

venerdì 5 maggio 2023, 16:19

Si ma li vedo SW e polo NEGATIVO, tu scricci così:

"poi metti un filo del magnete sul + e l’altro su SW"
Mala
Messaggi: 2417
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 5 maggio 2023, 17:40

In teoria su SW dovrebbe accettare entrambi i poli perché fa solo controllo di tensione.
MetaEX
Messaggi: 14
Iscritto il: mercoledì 3 maggio 2023, 19:06

venerdì 5 maggio 2023, 18:05

non per cazziarti, ma intanto ci ho perso lo shelly.... :D
Mala
Messaggi: 2417
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 5 maggio 2023, 18:59

Prova a sostituire il condensatore perché sembra che sia il tallone d’Achille per gli shelly almeno di 1a generazione.
Sul web trovi tanti post di come fare e quale mettere.
MetaEX
Messaggi: 14
Iscritto il: mercoledì 3 maggio 2023, 19:06

lunedì 8 maggio 2023, 19:40

HEHEHEH EHHEHHEH, mi scappa sa ridere, adesso posso aggiornare il 3d con altro umore, FUNZIONA da dio!!!
Anzi le avevo provate tutte, sensori gia pronti da Amazon ecc... ma la sensibillita e la velocità di risposta nonostante l'azione è di brevissio tempo è incredibile, comunque confermo:
SW piu polo negativo, ciao e grazie puoi chiudere il 3d, ciao
Rispondi