Buongiorno a tutti ho una domanda ho installato uno shelly em a casa di un mio amico in campagna, perché voleva verificare i vari carichi, ho installato la pinza sul generale della casa, al interno della abitazione misura correntemente, però non c'è misurazione quando viene attivata la pompa del pozzo, vorrei sapere se questo è dovuto alla disposizione del impianto perché è strutturato in questo modo: da sotto il contatore Enel sono installati 2 magnetotermici, 1 per la gestione del pozzo e 1 che gestisce l abitazione, può essere questa la causa della mancata misurazione quando è attiva la pompa del pozzo?? Grazie a tutti
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 5 maggio 2023, 14:40

Se la amperometrica la metti sulla uscita contatore dovrebbe vedere tutto, se la matti solo nella parte che alimenta la casa vedi solo la casa.