Shelly 2.5 con c.lina anemometro

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Duracell
Messaggi: 14
Iscritto il: sabato 16 novembre 2019, 15:02

mercoledì 26 luglio 2023, 17:57

Salve qualcuno mi saprebbe dire come collegare lo Shelly 2.5 con questa centralina?
Grazie in anticipo
Saluti
20230726_144409.jpg
20230726_144409.jpg (783.94 KiB) Visto 627 volte
Mala
Messaggi: 2665
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 26 luglio 2023, 18:39

Alimenti con fase e neutro.
Poi metti il cavo che va al motore di salita su O1 e quello di discesa su O2.
Su SW1 metti il cavo che arriva dalla centralina e dall’interruttore per la salita e si SW2 metti quello dalla centralina e interruttore discesa.
Imposta come rolling e i pulsanti come momentanei doppio.
Duracell
Messaggi: 14
Iscritto il: sabato 16 novembre 2019, 15:02

mercoledì 26 luglio 2023, 19:31

Molto chiaro, sabato ci provo e ti faccio sapere
Grazie