Pagina 1 di 1
Shelly EM
Inviato: lunedì 25 marzo 2024, 16:37
da ClaudioBr8
Buongiorno
Devo creare una scena per accendere la mia pompa di calore quando l’energia immessa in rete supera i 1500W.
Per evitare la fluttuazione dovuta al passaggio di nuvole sul FTV volevo fare in modo che il relè si attivasse solo dopo che il superamento della soglia sia mantenuto per almeno 10 minuti.
Io l'ho programmato per essere attivato al superamento della soglia ma non riesco a inserire il ritardo
Vi chiedo pertanto un aiuto
Grazie

- photo_2024-03-24_19-19-04.jpg (96.59 KiB) Visto 796 volte
Re: Shelly EM
Inviato: lunedì 25 marzo 2024, 19:11
da Mala
Nella scena devi inserire:
Quando supera ….
Una volta
Per 10 minuti
Re: Shelly EM
Inviato: giovedì 28 marzo 2024, 8:56
da ClaudioBr8
Grazie, allego schermata programmazione
Devo programmare anche lo spegnimento?
Re: Shelly EM
Inviato: lunedì 17 febbraio 2025, 13:00
da ClaudioBr8
Buongiorno, vi chiedo gentilmente come devo impostare la scena per abilitare lo shelly EM quando la potenza erogata del FTV supera la soglia di 2500W, sia in attivazione che in disattivazione nel caso la potenza sia inferiore a 2500W, il tutto necessario per abilitare lo scambio caldaia a Gas a Pompa di Calore, grazie
Re: Shelly EM
Inviato: lunedì 17 febbraio 2025, 13:17
da Mala
Non va bene la scena che avevo postato sopra?
Poi ne fai un’altra per lo spegnimento
Re: Shelly EM
Inviato: giovedì 20 febbraio 2025, 12:46
da Ten
Buongiorno a tutti, è la mia prima conversazione e volevo chiedervi un informazione.
Ho uno Shelly em che monitora produzione fotovoltaico e consumi, ho un boiler collegato alla pdc che mi lavora con orari prestabiliti e quando si abbassa ad una certa temperatura.
Volevo creare una scena in modo da azionare il boiler quando la produzione fotovoltaico fosse al di sopra di una certa soglia indipendentemente dagli orari impostati in centralina per il boiler. Consigli su come posso fare? Grazie