Pagina 1 di 1

LED di stato

Inviato: mercoledì 26 giugno 2024, 18:51
da Luigi.D
Buongiorno,
qualcuno saprebbe dirmi come mai il LED del mio "Shelly Dimmer 2" non si accende dopo averlo collegato alla linea di fase in entrata (L) ed a quella di uscita (O), secondo le indicazioni fornite dalla casa madre?


Grazie

Re: LED di stato

Inviato: lunedì 1 luglio 2024, 13:44
da Mala
Ma hai collegato anche il neutro?

Re: LED di stato

Inviato: lunedì 1 luglio 2024, 15:22
da Luigi.D
No, non ho il Neutro nella mia scatola. L'Assistenza Shelly mi aveva detto che utilizzando il "Dimmer 2" avrei potuto domotizzare anche questo interruttore nella cui scatola non c'è e non posso fare arrivare il Neutro. Ho quindi effettuato i collegamenti dei cavi della Fase, ma il led di stato del relè non si accende.......

Che possa dipendere dal fatto che, secondo quanto ho sentito dire in alcuni tutorial, debba anche montare una lampadina con assorbimento di almeno 20w?

Re: LED di stato

Inviato: lunedì 1 luglio 2024, 20:54
da Mala
Be se non hai una lampada sul circuito sicuramente non può funzionare.
Direi che 20W sono il minimo non il massimo, altrimenti rimane accesa.

Re: LED di stato

Inviato: lunedì 1 luglio 2024, 22:23
da Luigi.D
Grazie mille,
allora ci riprovo mettendo lampada > 20w