Pagina 1 di 1

Simulare pulsante tenuto premuto (longo press?)

Inviato: giovedì 11 luglio 2024, 7:22
da giulio_mosca
Buongiorno, cerco di spiegarmi velocemente.
Ho un UPS che utilizzo per delle telecamere poste a circa 6/8 metri d'altezza. Mi sono accorto che una volta scarico non riesco accende automaticamente nonostante torni la corrente. L'unico modo è aprire la cassetta e premere il pulsante.
Vorrei quindi smontarlo e collegarmi con uno Shelly al posto del pulsante per avviarlo da remoto.
Il problema è che nn basta premere il pulsante ma accenderlo ma bisogna tenerlo schiacciato qualche secondo.
C'è la possibilità di simulare questa cosa o l'impulso sarà solo istantaneo?
Grazie mille a tutti!! 😊

Re: Simulare pulsante tenuto premuto (longo press?)

Inviato: giovedì 11 luglio 2024, 9:05
da Mala
Per simulare il pulsante con uno shelly 1 devi impostare l’auto off. Basta allungare i tempi dell’auto off ed hai un long-press.

Re: Simulare pulsante tenuto premuto (longo press?)

Inviato: venerdì 12 luglio 2024, 9:46
da giulio_mosca
Grazie mille!!