Buonasera a tutti,
sono un nuovo iscritto e volevo chiedere un consiglio a voi iscritti sicuramente più esperti di me.
Ho acquistato ed installato uno Shelly Pro EM 50A per il monitoraggio dei consumi.
IN particolare ho installato la 1° pinza sulla linea di ingresso per monitorare il consumo totale, e la 2°pinza su una linea dedicata per i condizionatori (3 9000 btu ed 1 18000 btu).
L'appartamento ha un contratto di 6 KW.
Vorrei staccare, al superamento dei 6,5 KW, la linea dei condizionatori.
Potete consigliarmi quale altro apparato Shelly installare ed integrare al Pro EM 50A?.
Grazie.
Mala
Messaggi: 2489
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 15 luglio 2024, 21:04

Non farlo, non devi spegnere i condizionatori togliendo l’alimentazione altrimenti dopo poco si rompono.
Puoi staccare la lavastoviglie o la lavatrice.
Le pompe di calore e i compressori dei condizionatori devono fare un ciclo di spegnimento.
Io ho fatto quello che vuoi fare tu con un emulatore di telecomando BroadLink e gestisco tutto con Home Assistant.