Relè ritardato alla diseccitazione

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
attiliovolpe
Messaggi: 2
Iscritto il: lunedì 30 settembre 2024, 14:38

lunedì 30 settembre 2024, 14:45

Buon pomeriggio,

ho acquistato da poco dei dispositivi Shelly 2PM, sto provando a ritardare la disattivazione delle uscite, praticamente ho necessità di implementare la funzione BE (relè ritardato alla diseccitazione) per il controllo di estrattori d'aria: accendo l'estrattore con un sensore a paletta che sente un flusso d'aria da una canalizzazione e quando questo flusso si interrompe ho bisogno che l'estrattore si spenga con un ritardo da impostare secondo esigenze.

Attendo consigli dai più esperti e ringrazio in anticipo per eventuali aiuti e suggerimenti.
Mala
Messaggi: 2538
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 1 ottobre 2024, 7:17

Fai una scena e metti il ritardo che vuoi.
Se il sensore è collegato direttamente ad un ingresso SW dello shelly 2 allora devi impostare il detch degli interruttori.
Rispondi