Buongiorno, in una abitazione indipendente ho il contatore generale a piano terra sotto il quale è collegata la zona box , carica auto e piscina mentre il contatore di produzione si trova al secondo piano in mansarda vicino all'inverter.
Di quanto è possibile allungare i cavetti dei due TA?
Fabrizio Proietti
Milano
SHELLY EM TA
Ti consiglio di chiedere a chi i commercializza il prodotto...fabrizio proietti ha scritto: ↑giovedì 9 gennaio 2025, 17:15Buongiorno, in una abitazione indipendente ho il contatore generale a piano terra sotto il quale è collegata la zona box , carica auto e piscina mentre il contatore di produzione si trova al secondo piano in mansarda vicino all'inverter.
Di quanto è possibile allungare i cavetti dei due TA?
Fabrizio Proietti
Milano
Per mia esperienza ho allungato i cavetti del TA di una decina di metri con comuni cavetti 1X1,5 mmq senza rilevare errori nella lettura della corrente.
Ragionando in linea generale direi che la sezione dei cavi da utilizzare non sia critica ovvero che una minima caduta di tensione non influenzi la misura.
Piuttosto mi preoccuperei dell'interferenza dei cavi vicini o della capacità parassita dei cavi stessi.