Pagina 1 di 1
Gestire un attuatore lineare
Inviato: venerdì 11 aprile 2025, 21:02
da danger58
Buonasera a tutti,
premetto che di Shelly e simili ne capisco molto poco e ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare un consiglio.
Pensavo di utilizzare uno shelly plus 2 pm abbinato a uno shelly plus addon con un sensore di temperatura DS18B20 per gestire un attuatore lineare a 24V come quello dell'immagine allegata, da utilizzare per aprire e chiudere la finestra di una serra in base alla temperatura rilevata.
Ad esempio vorrei che le finestre si aprissero quando la temperatura supera i 25 °C e si chiudessero quando la temperatura scende sotto detto limite.
Si può fare?
Bisognerebbe forse abbinare un invertitore di polarità?
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: domenica 13 aprile 2025, 12:28
da Nicola D P
Buongiorno ,ho creato la stessa cosa abbinando 2 relè per invertire la polarità , il problema è che con motore a corrente continua lo shelly non è in grado di rilevarne il consumo e quindi risulta impossibile calibrare i tempi di apertura e chiusura per permettere i comandi di apertura in percentuale... Qualcuno ha idea di come si può risolvere ?
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: domenica 13 aprile 2025, 13:30
da Mala
Potresti usare dei sensori di posizione, probabilmente esistono dei lineari, e con quello sai la posizione.
Poi devi avere un supervisore tipo Home Assistant e con degli aiutanti puoi controllare l’apertura e la posizione.
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: domenica 13 aprile 2025, 13:52
da Nicola D P
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: domenica 13 aprile 2025, 13:57
da Nicola D P
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: domenica 13 aprile 2025, 15:03
da Mala
No quello non può funzionare perché lo shelly non sa la posizione.
Re: Gestire un attuatore lineare
Inviato: sabato 31 maggio 2025, 20:20
da Frank_50
A primo acchitto direi che il problema va affrontato diversamente a seconda del desiderata.
Esso può essere posto in 2 modi:
- gestire l'attuatore per portarlo a posizioni intermedie variabili a seconda delle temperature esterne
- gestire l'attuatore per portarlo a fine corsa ( o anche ad una percentuale fissa di apertura,per esempio 50%) a prescindere dalla temperatura esterna
Nel 2° caso secondo me è fattibile: si cronometra il tempo impiegato dall'attuatore a fare tutta la corsa (o quella desiderata) sia in apertura che in chiusura (in teoria dovrebbero essere uguali) ed una volta stabilito questo tempo attraverso la programmazione della scena si fa durare il segnale di comando dell'attuatore quanto misurato. Se Test. > 25° allora uno shelly chiude il contatto SW (pulito) e comanda l'attuatore attraverso un relè marcia avanti oppure marcia indietro e lo tiene chiuso per il tempo misurato (la logica dello scambio relè marcia avanti o indietro mi sembra di capire che già qualcuno l'ha implementata, semmai vi si torna dopo).
Nel 1° caso (posizioni intermedie dell'attuatore) la vedo più complicata, però si potrebbe tentare.
Occorre però prima specificare bene la logica del comando. Quale grado di apertura dare per temperature esterne diverse? Volete regolazione proporzionale? Bisognerebbe stabilire la testerna di "tutto aperto". Per esempio: se Test.= 30° apri tutto, se Test= 25° chiudi tutto. Se Test.= 27,5° apri al 50% e così via. Posta così è più difficile.
Ciao