Buongiorno,

ho un quesito sullo Shelly i4 AC.
Una volta collegata l'alimentazione (Neutro e Fase) nei rispettivi morsetti, se misuro con un multimetro la tensione tra i morsetti SW (senza averli collegati a nulla) e il neutro leggo circa 120 - 130 V. E' normale? Non dovrebbe essere 0?
Grazie

Paolo

Re: Shelly i 4 tensione SW

Inviato: lunedì 28 aprile 2025, 21:19
da Mala
È corretto, in questo modo funziona sia che tu abbia sui pulsanti il neuri sia con la fase.
La tensione a vuoto si SW è circa la metà di quella di alimentazione.

Re: Shelly i 4 tensione SW

Inviato: martedì 29 aprile 2025, 7:13
da MRTPLA
Grazie mille per il chiarimento.
Quindi sui morsetti SW posso collegare anche il neutro, corretto?

Grazie

Paolo

Re: Shelly i 4 tensione SW

Inviato: martedì 29 aprile 2025, 9:57
da Mala
Si