Pagina 1 di 3

Shelly EM configurazione

Inviato: venerdì 15 novembre 2019, 10:49
da ubepp
Buongiorno
ho da poco acquistato uno Shelly EM.
Ho riscontrato l'impossibilità di accoppiarlo con l'app shelly perchè non viene rilevato.
Ho provato a collegarlo al pc come access point e ho configurato la parte relativa al collegamento al modem con nome rete wifi e password.
Successivamente lo shelly è scomparso sia come access point ed inoltre non viene neanche visto dalla mia rete wifi.
Ho scoperto che togliendo e ridando alimentazione per 3/4 volte il tutto si resetta e dopo un po si riesce ad accedere all'access point.

Cosa sto sbagliando ???
Avrò beccato un dispositivo danneggiato o malfunzionante?
Inoltre quando mi collego come access point la lettura dei consumi sembra essere corretta e sembra funzionare bene.

Ringrazio coloro mi rispoderanno.

Saluti

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: venerdì 15 novembre 2019, 21:36
da MagodiOZ
Stessa situazione, alla prima accensione cerco di configurarlo ma, avrò sbagliato password del Wi-Fi, non riesco più a vederlo nemmeno dal pc come ap. Dall'app non ne parliamo, mai rilevato.
Domani riprovo magari come hai detto te con diverse accensione me lo becca.
Aggiornamenti?

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: martedì 19 novembre 2019, 21:25
da MagodiOZ
C'è un modo per resettare il dispositivo?

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: venerdì 10 gennaio 2020, 15:28
da giorgitus
Stesso problema. Non riesco a resettarlo.

Nelle istruzione c'è scritto di tenere premuto il bottoncino dietro per 10 secondi e dovrebbe tornare in AP mode. Ma niente. Scomparso. Non è connesso in rete e non genera la propria rete WIFI.

Qualche idea? Avete risolto? Come si resetta?

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: venerdì 10 gennaio 2020, 21:02
da Mike
Attacca e stacca la corrente per 5 volte lentamente.

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: sabato 11 gennaio 2020, 15:47
da giorgitus
Perfetto.

Ha funzionato alla perfezione.

Ora ho un altro problema l'amperometro collegato sul primo contatto p1 rileva un valore sbagliato 20/40 watt quando il consumeo reale è di 2kw. Ho messo i due amperometri sullo stesso filo. Anche invertendo i due amperometri non cambia il conumo rilevato quindi non sono gli amperometri ma proprio il contatto p1 . cosa può essere sbagliato?
Shelly em è danneggiato?

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 7:19
da Mike
Tolleranza del dispositivo.

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 23:30
da giorgitus
Forse non mi sono espresso bene. Non sbaglia di 20/40w ma di migliaia di watt. Il toroide collegato al contatto P1 non sale mai sopra i 40w anche quando sul filo stanno passando 5000w (ho contratto enel da 6 kw). L'altro toroide collegato in p2 rileva correttamente i 5000w.

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: giovedì 16 gennaio 2020, 7:42
da Mike
A questo punto se scambiando i TA da p1 a p2 e misurando stesso conduttore il problema rimane sul p1 credo sia em diffettoso.

Re: Shelly EM configurazione

Inviato: giovedì 16 gennaio 2020, 17:09
da giorgitus
perfetto ho scritto a [email protected] indicando il problema attendo una risposta.