Ciao a tutti ,
Vorrei acquistare uno shelly 1 per collegare la scheda rsk24 Aprimatic del mio cancello automatico al mio google home, mi sapete dire come procedere ? Per chi volesse vederlo posso spedire schema elettrico da istruzioni.
Grazie mille per l'eventuale aiuto
Christianfranco3
Messaggi: 5
Iscritto il: lunedì 25 novembre 2019, 15:08

martedì 26 novembre 2019, 7:47

Screenshot_20191125-145342_Drive.jpg
Screenshot_20191125-145342_Drive.jpg (868.87 KiB) Visto 3754 volte

ecco lo schema della scheda
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 26 novembre 2019, 19:33

io cablerei i morsetti 11-12 con le uscite del Shelly 1 I-O.
Poi assicurati di mettere un timer di 0,5 secondi di auto off
Christianfranco3
Messaggi: 5
Iscritto il: lunedì 25 novembre 2019, 15:08

martedì 26 novembre 2019, 23:00

Quindi lascio il ponticello su 220 v dello shelly 1 non lo cambio . Giusto ?
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 27 novembre 2019, 7:33

Quello dipende dal tipo di alimentazione che usi. Se lo alimenti a 230 si