sostituzione finder 27. con shelly

Richieste varie sugli SHELLY.
luigixiv
Messaggi: 1
Iscritto il: sabato 18 luglio 2020, 12:59

sabato 18 luglio 2020, 13:02

alpha125 ha scritto:
giovedì 12 dicembre 2019, 1:51
Mala ha scritto:
martedì 10 dicembre 2019, 10:16
Io ho messo sostituito i relè Finder con lo Shelly 1 lasciando il neutro sul pulsante Input SW e funziona benissimo
Interessante Mala, posso chiederti se il neutro sul pulsante è l'unico cambiamento che hai fatto rispetto al cablaggio consigliato o c'è dell'altro?

Te lo chiedo perche la bobina interna dello shelly è collegata da un alto (esterno) ad SW e dall'altro (interno) ad N, quindi se lascio il neutro sul pulsante, premendolo la bobina non si ecciterebbe...a meno di non mettere la linea sul contatto N e quindi la fase sul contatto L, ma è fattibile?
Ciao,
ho la stessa situazione tua, posso chiederti alla fine come hai fatto? Magari puoi mandare uno schema.
Grazie.
Mamaimpianti
Messaggi: 6
Iscritto il: venerdì 26 giugno 2020, 13:04

sabato 18 luglio 2020, 14:27

Scusate ma essendo collegati a 220 v..... se invertite fase con neutro sullo shelly non dovrebbe cambiare nulla lavorando poi su contatto pulito o sbaglio? e ad sw rileverà il cambio di stato.... Sempre teoricamente.... Giusto?
FClaudio
Messaggi: 1
Iscritto il: lunedì 20 luglio 2020, 10:44

lunedì 20 luglio 2020, 11:19

ciao,
io ho 3 shelly 2.5 collegati che utilizzano i pulsanti tra neutro e sw1 e sw2 per l'attivazione del carico e funzionano senza alcun problema.
La scelta e' stata voluta per evitare di ricablare l'esistente.
Sarebbe interessante avere conferma dal supporto tecnico Shelly che e' possibile pilotarli anche con il neutro (oltre alla fase) senza rischare di rovinarli.

grazie
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 739
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

martedì 21 luglio 2020, 20:07

Su sw1 e sw2 degli shelly 2.5 puoi usare sia fase che neutro.
alpelle
Messaggi: 1
Iscritto il: giovedì 22 ottobre 2020, 17:25

giovedì 22 ottobre 2020, 17:35

luigixiv ha scritto:
sabato 18 luglio 2020, 13:02
alpha125 ha scritto:
giovedì 12 dicembre 2019, 1:51
Mala ha scritto:
martedì 10 dicembre 2019, 10:16
Io ho messo sostituito i relè Finder con lo Shelly 1 lasciando il neutro sul pulsante Input SW e funziona benissimo
Interessante Mala, posso chiederti se il neutro sul pulsante è l'unico cambiamento che hai fatto rispetto al cablaggio consigliato o c'è dell'altro?

Te lo chiedo perche la bobina interna dello shelly è collegata da un alto (esterno) ad SW e dall'altro (interno) ad N, quindi se lascio il neutro sul pulsante, premendolo la bobina non si ecciterebbe...a meno di non mettere la linea sul contatto N e quindi la fase sul contatto L, ma è fattibile?
Ciao,
ho la stessa situazione tua, posso chiederti alla fine come hai fatto? Magari puoi mandare uno schema.
Grazie.
Ciao, anche io sto sostituendo un Finder 26.01, comandato con il neutro, con uno Shelly 1. Ho letto che Mala suggeriva di utilizzare il neutro come comando anche su Shelly 1 (morsetto SW), non riesco però a capire come possa funzionare., perchè come scritto sopra, alla pressione del pulsante la bobina dello Shelly si troverebbe con i morsetti entrambi a N. Qualcuno è riuscito a capirlo? Grazie mille!
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 24 ottobre 2020, 13:31

Lo shelly non è una semplice bobina come i Finder, lo shelly è un mini PLC alimentato. Sul ingresso SW legge un cambio di stato solamente, con quel dato la logica interna dice di chiudere il contatto O-I.
kaisersoze
Messaggi: 17
Iscritto il: sabato 24 ottobre 2020, 13:29

martedì 27 ottobre 2020, 8:43

Devo sostituire un Finder 26.01, a cui sono collegati un paio di interruttori che comandano le luci esterne, con lo Shelly 1.
Mi sapete dire dove collego i fili nello shelly?
Allegati
IMG_20201016_100518-02.jpeg
IMG_20201016_100518-02.jpeg (261.71 KiB) Visto 4719 volte
Folt84
Messaggi: 1
Iscritto il: mercoledì 4 novembre 2020, 21:00

mercoledì 4 novembre 2020, 21:06

Anche io sono messo come nella tua immagine ma il filo grigio collegato sull'1 del finder 26.01. Dove deve andare?
kaisersoze
Messaggi: 17
Iscritto il: sabato 24 ottobre 2020, 13:29

giovedì 5 novembre 2020, 21:14

Io ho usato gli schemi che vedi nell'ultimo post e funziona tutto.
viewtopic.php?f=12&t=5042
Malerba
Messaggi: 4
Iscritto il: domenica 3 ottobre 2021, 1:15

domenica 3 ottobre 2021, 1:31

Ciao a tutti,
al momento ho affiancato il finder 27.01 allo shelly 1 (utilizzando lo schema del video di adrykx, perché non è possibile modificare i cablaggi esistenti e non è possibile passare ulteriori cavi) e funziona tutto bene.

|-----[]-- A2
|
|--------- A1 --> collegato ai morsetti L e I dello Shelly 1
|
|----\ --- 2 --> collegato al morsetto SW dello Shelly 1

il cavo che era collegato in 2 del finder 27.01 adesso è collegato alla O dello shelly

----------------------

Da quando ho affiancato lo Shelly 1 al relè finder 27.01 sono arrivati diversi aggiornamenti, vorrei, quindi, sapere:

è cambiato qualcosa sui settaggi di Shelly 1? è possibile eliminare completamente il relè senza modificare i cablaggi esistenti?

Oppure in alternativa è possibile sostituire 2 finder 27.01 con 1 Shelly 2.5? ovviamente sempre senza modificare i cablaggi o passare ulteriori cavi.
Se si, come dovrei collegarli?

|-----[]-- A2
|
|--------- A1
|
|----\ --- 2
Rispondi