Shelly dimmer

Richieste varie sugli SHELLY.
alien1900
Messaggi: 2
Iscritto il: lunedì 30 settembre 2019, 14:30

giovedì 7 maggio 2020, 8:02

Chi usa shelly dimmer comandati da più punti ricordarsi sempre di togliere le lucine dai pulsanti altrimenti non funziona nulla vi darà impazzire..
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

martedì 11 agosto 2020, 22:27

Tekno ha scritto:
domenica 12 gennaio 2020, 0:10
Ciao, può essere l'impostazione pulsante, io l'ho messo su edge ma ho deviatori e invertitori.
Ciao Tekno, ho anch'io un impianto con due deviatori ed un invertitore, ho impostato su edge leggendo il tuo messaggio e funzionano correttamente tutti e 3 gli interruttori.
Ho però un problema di alta temperatura, mi va spesso in allarme e si spegne ma solo per percentuali diverse dal 100%, al 100% funziona benissimo. Hai per caso qualche consiglio? Grazie anticipatamente.
Vindeca
Messaggi: 2
Iscritto il: venerdì 25 novembre 2022, 11:33

venerdì 25 novembre 2022, 11:36

alien1900 ha scritto:
giovedì 7 maggio 2020, 8:02
Chi usa shelly dimmer comandati da più punti ricordarsi sempre di togliere le lucine dai pulsanti altrimenti non funziona nulla vi darà impazzire..
Stesso problema, risolto grazie a questa info preziosa !!!
Grazie !!!
AprileStef
Messaggi: 1
Iscritto il: sabato 24 febbraio 2024, 18:02

sabato 24 febbraio 2024, 18:13

Salve qualcuno ha risolto il problema a me si è presentato ora dopo circa 6 mesi dal montaggio ho modificato a 2000 il tempo di transazione ho fatto varie prove con vari valori sulla voce anti rimbalzo ma niente il problema persiste (premetto che il disp è aggiornato con l’ultimo firmw.)
Rispondi