SHELLY EM TARATURA

Richieste varie sugli SHELLY.
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 739
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

venerdì 17 aprile 2020, 23:21

Provo a chiederlo.
Mos
Messaggi: 18
Iscritto il: domenica 27 ottobre 2019, 18:15

lunedì 20 aprile 2020, 17:43

Sarebbe ottimo!!!! :D
mazmar
Messaggi: 2
Iscritto il: giovedì 23 aprile 2020, 9:32

giovedì 23 aprile 2020, 9:37

Salve a tutti, ho anche il lo stesso problema su un piano di cottura a induzione, la possibilità di azzerare l'errore sarebbe fantastica. C'è modo di essere avvisati se implementerete questa soluzione?
Grazie
Rinon81
Messaggi: 1
Iscritto il: venerdì 9 ottobre 2020, 23:13

venerdì 9 ottobre 2020, 23:18

Buona sera,
Anche io ho lo stesso problema,misura un assorbimento di 60/70w con utenza spenta e/o sezionata...
Sanmarco
Messaggi: 3
Iscritto il: lunedì 13 luglio 2020, 15:52

venerdì 11 dicembre 2020, 18:25

Nessuna news sull'argomento?
MatPar
Messaggi: 22
Iscritto il: lunedì 29 giugno 2020, 14:45

mercoledì 5 maggio 2021, 12:59

Anche io ho lo stesso problema su un piano ad induzione, mi segna un costante valore negativo, che cumulato mi da valori fuori scala, del tipo che in una settimana ho consumato 3,8 kwh e recuperato 1,61 kwh
con questi risultati mi sembra inutilizzabile come strumento se non per la mera visualizzazione del consumo istantaneo...

è ovviabile il problema? altrimenti c'è la possibilità di fare resi/sostituzioni?

preferirei ovviamente che ci fosse un'opzione a livello software per tararlo...

Grazie
Matteo
Cerby
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 1 maggio 2021, 18:04

venerdì 7 maggio 2021, 18:20

MatPar ha scritto:
mercoledì 5 maggio 2021, 12:59
Anche io ho lo stesso problema su un piano ad induzione, mi segna un costante valore negativo, che cumulato mi da valori fuori scala, del tipo che in una settimana ho consumato 3,8 kwh e recuperato 1,61 kwh
con questi risultati mi sembra inutilizzabile come strumento se non per la mera visualizzazione del consumo istantaneo...

è ovviabile il problema? altrimenti c'è la possibilità di fare resi/sostituzioni?

preferirei ovviamente che ci fosse un'opzione a livello software per tararlo...

Grazie
Matteo
Ciao Matteo.
Per caso da un PF (power factor) negativo pure il tuo sul piano ad induzione?
Pure a me restituisce valori strani.
MatPar
Messaggi: 22
Iscritto il: lunedì 29 giugno 2020, 14:45

sabato 22 maggio 2021, 4:17

Si, da valori opposti diversi da 0 sia sul piano a induzione quando spento, sia su quello che ho messo per vedere la produzione del fotovoltaico quando non produce.

Ho provato a scambiare i toroidi con e mettere quelli funzionanti di altri em, e il problema permane. È un problema di tipo induttivo e non dell'em ne del toroide in sé.

Fatto sta che non ho idea di come risolverlo se non mettono una funzione per tararlo o per ignorare un "senso" di rilevazione.

Come scritto prima posso tollerare che ci sia magari un errore di un po' di watt mentre sto consumamdo ma non che sua costante di Sendo opposto perché invalida tutti i dati
Rispondi