Pagina 1 di 1

punto luce e neutro presa

Inviato: domenica 17 maggio 2020, 18:39
da marovipi
Ciao a tutti,
dovrei installare uno shelly 2.5 per comandare due punti luci, il problema e' che non riesco a portare nella cassetta 503 il neutro del punto luce; nella scatola ho anche una presa, dove arriva il neutro.
Domanda.....posso collegare allo shelly il neutro della presa, mentre la fase e' del punto luce?

Grazie per l'aiuto.

Re: punto luce e neutro presa

Inviato: domenica 17 maggio 2020, 18:52
da Mala
Se sono di due circuito diversi, con magnetotermico diversi no. Funziona uguale ma per sicurezza non si possono mischiare i circuiti.

Re: punto luce e neutro presa

Inviato: domenica 17 maggio 2020, 20:04
da marovipi
Mala ha scritto:
domenica 17 maggio 2020, 18:52
Se sono di due circuito diversi, con magnetotermico diversi no. Funziona uguale ma per sicurezza non si possono mischiare i circuiti.
Chiarissimo....perdona l'ignoranza, potresti spiegarmi, gentilmente, che tipo di problemi potrei avere?

Re: punto luce e neutro presa

Inviato: domenica 17 maggio 2020, 20:35
da Mala
Sezioni un circuito e rimane in tensione l’altro quindi non isoli correttamente in caso di manutenzione.

Dal punto di vista puro elettrico funziona. A livello di normativa (CEI 64.8) non va fatto.

Re: punto luce e neutro presa

Inviato: domenica 17 maggio 2020, 20:36
da Mala
Ricordo che gli impianti in genere, compresi quelli elettrici, non possono essere modificati se non da professionisti.