Collegamento shelly 2.5 ad un ventilatore a soffitto con luce

Richieste varie sugli SHELLY.
XxGIANNIxX
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 9 giugno 2022, 2:37

sabato 23 luglio 2022, 18:53

Mala ha scritto:
giovedì 21 luglio 2022, 22:55
Metti lo schema di collegamento che hai fatto.
Ecco lo schema
Allegati
E6412622-B685-4FDF-ABC7-1BA4B011CBFE.jpeg
E6412622-B685-4FDF-ABC7-1BA4B011CBFE.jpeg (1.97 MiB) Visto 669 volte
XxGIANNIxX
Messaggi: 5
Iscritto il: giovedì 9 giugno 2022, 2:37

sabato 23 luglio 2022, 18:58

Senza il collegamento del neutro al variatore di corrente del ventilatore funzionava bene dall’applicazione accensione e spegnimento ed anche la luce funzionavano bene, ma il variatore di tensione manuale non funzionava nemmeno il led piccolo notturno era in funzione del variatore. Quando ho collegato il neutro , l’app funzionava bene , anche il led notturno si era acceso del variatore , ma come sono andato a premere il pulsante manuale del variatore è saltato tutto 🤣 e si è bruciato il variatore.
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 23 luglio 2022, 19:42

Non puoi mettere il potenziometro su SW.
I collegamenti che hai fatto non possono funzionare.
Con lo shelly non puoi modulare la velocità del ventilatore, in teoria potresti farlo con shelly dimmer ma non va bene per i motori e quindi togli tutto e fai a velocità fissa.
Rispondi