Problema su lampadario con tre pulsanti
Inviato: sabato 1 agosto 2020, 8:07
salve ragazzi, mi serve un aiuto per un problema, in cucina ho un lampadario che si puo accendere da tre pulsanti con relè finder, ho sostituito lo shelly 1 al relè finder ma appena do corrente la luce accende e spegne in continuazione e si sente il relè interno dello shelly scattare in continuazione costringendomi a staccare la corrente, i collegamenti che ho fatto sono:
uscita 2 del finder su 0 dello shelly
A1 del finder su L dello shelly ponticellato anche su I
A2 del finder su sw dello shelly
N dello shelly alla dorsale neutri
Quale può essere il problema?
Preciso che lo stesso collegamento l'ho fatto per una luce esterna con due pulsanti sempre con relè finder e funziona benissimo, ho provato anche a sostituire lo shelly avendone uno di riserva ma la cosa nn cambia.
Grazie a chi saprà aiutarmi.
uscita 2 del finder su 0 dello shelly
A1 del finder su L dello shelly ponticellato anche su I
A2 del finder su sw dello shelly
N dello shelly alla dorsale neutri
Quale può essere il problema?
Preciso che lo stesso collegamento l'ho fatto per una luce esterna con due pulsanti sempre con relè finder e funziona benissimo, ho provato anche a sostituire lo shelly avendone uno di riserva ma la cosa nn cambia.
Grazie a chi saprà aiutarmi.