Over Temperature Shelly Dimmer 2

Richieste varie sugli SHELLY.
Rispondi
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

domenica 9 agosto 2020, 16:41

Salve a tutti,
Oggi ho installato e configurato uno shelly dimmer 2 per un lampadario a LED (dimmerabile).
Ho impostato "edge" perché il circuito è con due deviatori ed un invertitore.
Funziona tutto quando la corrente è al 100%, se vario la %, qualsiasi valore imposto, dopo pochissimo mi si spegne per alta temperatura.
Chiedo cortesemente il parere degli esperti.
Grazie ;)
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

giovedì 13 agosto 2020, 2:53

Questo è lo schema di collegamento che ho utilizzato, il lampadario è a LED con 3 trasformatori, corrente max 150W totali.
Allegati
Screenshot_20200813_022902_com.android.chrome.jpg
Screenshot_20200813_022902_com.android.chrome.jpg (350.92 KiB) Visto 5564 volte
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

giovedì 13 agosto 2020, 3:00

Lo schema di collegamento è per lo shelly dimmer, io l'ho usato per un Dimmer 2, può andar bene ugualmente o potrebbe essere questo il motivo dell'alta temperatura per % inferiori al 100%?
Grazie
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 739
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

giovedì 13 agosto 2020, 14:29

Devi fare calibrazione prima controlla fw che sia 1.8.
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

giovedì 13 agosto 2020, 16:12

Mike ha scritto:
giovedì 13 agosto 2020, 14:29
Devi fare calibrazione prima controlla fw che sia 1.8.
Grazie Mike, ma cos'è la fw? Dove posso controllare?
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 13 agosto 2020, 18:41

FW è il firmware
Allegati
2A7AD5EC-1C83-4397-9D82-3BFD063FCF56.jpeg
2A7AD5EC-1C83-4397-9D82-3BFD063FCF56.jpeg (1.31 MiB) Visto 5539 volte
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

giovedì 13 agosto 2020, 21:08

Mala ha scritto:
giovedì 13 agosto 2020, 18:41
FW è il firmware
Grazie Mala,
Il firmware è aggiornato ma la calibrazione non si conclude, va in overtemperature e si blocca...
:(
Non so più cosa fare
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

giovedì 13 agosto 2020, 21:11

Ho anche disabilitato il LED sperando scaldasse di meno ma non è cambiato nulla
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

venerdì 14 agosto 2020, 3:04

Screenshot_20200814_025835.jpg
Screenshot_20200814_025835.jpg (369.94 KiB) Visto 5524 volte
Negli schemi di collegamento del Dimmer 2 c'è sempre un collegamento a monte dell'interruttore con la fase "L", nel mio caso (schema di sopra) è collegato con la fase a monte dei tre pulsanti, potrebbe essere la causa del surriscaldamento???
Vito73
Messaggi: 10
Iscritto il: domenica 9 agosto 2020, 16:31

sabato 29 agosto 2020, 17:12

Buongiorno,
Non so se ci sia qualcuno interessato all'argomento ma voglio comunque condividere con voi gli ultimi aggiornamenti.
Oggi ho scaricato l'ennesima nuova versione del firmware, poi ho provato ad effettuare una nuova calibrazione impostando "Trailing edge" (e non "Leading edge").
La calibrazione si è conclusa senza andare in allarme di sovra temperatura e adesso pare funzionare tutto correttamente.
Grazie a tutti.
Rispondi